เครื่องทำน้ำอุ่น มี ELB แล้ว เราจำเป็นต้องติด ELCB เพิ่มมั้ยครับ?

ไม่รู้ว่าถามที่ห้องนี้ถูกหรือปล่าว?  ยิ้ม

เครื่องทำน้ำอุ่นที่ใช้อยู่ของ Sharp เกิดเสีย แบบว่าน้ำร้อนตลอด ควบคุมอุณหภูมิไม่ได้ครับ  ก่อนจะเสียมีเสียงดังปุ๊! ถามช่าง ช่างบอกว่าซื้อใหม่ดีกว่า อันตราย!

เลยหาข้อมูลดูในเวป ก้อเจอตัว ELCB ก้อเลยสงสัยว่า ELB ที่มีในเครื่องทำน้ำอุ่นนี่ ปลอดภัยเพียงพอมั้ยครับ?

เครื่องเก่าติดแค่ Breaker ธรรมดาครับ

ขอบคุณครับ
คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 1
เท่าที่เห็น ELB หรือ ELCB ในเครื่องทำน้ำอุ่น จะมี 2 ประเภท
คือแบบเป็น electronic  กับแบบ mechanic

ELB แบบ electronic


ELB แบบ mechanic จะเห็นเป็นก้านดีดลงด้านล่างเครื่องเวลากดปุ่ม test


ว่ากันว่า แบบ mechanic หรือแบบกลไก เชื่อถือได้มากกว่า และไม่จำเป็นต้องติดเบรกเกอร์กันไฟดูดเพิ่ม
แต่แบบแรกที่เป็น electronic เห็นหลายคนบอกว่าควรติดเบรกเกอร์กันไฟดูดเพิ่มครับ

เครดิตรูปจาก  http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kanichikoong&month=10-12-2008&group=17&gblog=3
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่