คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 4
สารเคมีป้องกันการกัดกร่อนใน Cooling tower หรือที่เรียกกันว่า Corrosion inhibitor จะแบ่งเป็น 2 พวก พวกแรกเรียกว่าพวก Anodic พวกนี้จะเคลือบที่ผิวโลหะเพื่อลดการสัมผัสกับออกซิเจน ในกลุ่มนี้ก็พวก Molybdate, Orthophosphate, Nitrite อีกกลุ่มหนึ่งเรียกว่า Cathodic กลุ่มนี้จะเคลือบผิวโลหะและเป็นตัวจ่ายอิเลกตรอนแทนผิวโลหะ กลุ่มนี้ได้แก่พวก Zinc, Polyphosphate และ Phosphonate แต่ปกติแล้วการควบคุมคุณภาพน้ำใน Cooling เราจะดูค่า Index เช่น LSI เพื่อดูว่าสภาวะเป็นไปในทางกัดกร่อน หรือไปในทางเกิดตะกรัน ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับการออกแบบในเบื้องต้นว่าต้องการให้มี Cycle of concentration เท่าไหร่ มีระบบเติมกรดหรือไม่ ควรมีอัตราการ Blowdown เท่าไหร่ ปกติแล้วเราจะควบคุมให้ค่า LSI อยู่ในช่วงที่เกิดตะกรันมากกว่าในทางกัดกร่อน แล้วเติมสารเคมีป้องกันการเกิดตะกรัน จะเป็นวิธีที่ปลอดภัยกับ Cooling tower มากกว่านะครับ
แสดงความคิดเห็น
ขอถามเกี่ยวกับ Chemical water treatment สำหรับ Cooling Tower
Molybdate Based
Orthophosphate Based
ทีนี้ตอนผมโทรไปถามที่บริษัท ขายเคมีภัณฑ์สำหรับผ้องกันสนิม
เขาบอกสารเคมี สองกลุ่มข้างบนนนั้น ใช้สำหรับ Closed loop หรือ น้ำใน Chiller
สารเคมีที่ใช้สำหรับ Cooling Tower หรือ Open loop มันเป็นคนละตัวกัน
ผมเลยงง