เรื่องปั๊มน้ำ


ในวงกลมคือชุดควบคุมตัดวงจรปั๊มน้ำ 2 ชุด  ควบคุมปั๊ม Tsurumi ชุดละตัว ใช้สูบน้ำทิ้ง
ปั๊มตัวแรก   0.4 kW 1phase Capacitor Run
ปั๊มตัวสอง 0.75 kW 1phase Capacitor Run


CB แต่ละตัว ขนาด 10AT

Over Load เดิมทั้งสองตัวปรับไปที่ 2.5

ปัญหาคือ เปิดให้ปั๊มทั้ง2 ทำงานดูดน้ำได้ซักประมาณ 3-5 นาที Overload ก็เกิดทริปไป (CBไม่ได้ทริป)
ผมอยากทราบว่าผมต้องแก้ปัญหาอย่างไร ช่วยแนะนำทีครับ
เปลี่ยน CB 10A เป็น 16A หรือ เปลี่ยน OL 2.5 ให้ใหญ่ขึ้น (2วิธีนี้ที่ผมคิดไว้) หรือแก้ปัญหาอย่างไรครับ