SAFE-T-CUT ตัดไฟทุกครั้งที่เปิด UPS ทั้งที่เคยใช้ได้ปกติ อยากทราบว่าเกิดจากอะไรได้บ้างครับ

สวัสดีครับ ผมใช้งานคอมพิวเตอร์เป็นประจำทุกวันมานานประมาณ 2 ปี โดยมีการต่อผ่าน UPS ขนาด 1350W ซึ่งโหลดที่ต่อเข้า UPS มีดังนี้
- จอ Monitor จำนวน 3 จอ
- คอมพิวเตอร์ (Power Supply 800W 80 Plus Gold)
- Soundbar 40W + Subwoofer 15W

ทั้งหมดนี้ต่อเข้ากับ UPS หมดเลย และ UPS ก็เสียบเข้ากับปลั๊กพ่วงที่มีระบบกันไฟเกิน รองรับ 16A 3680W อีกที ส่วนปลั๊กพ่วงเสียบอยู่กับเต้ารับไฟบ้าน ซึ่งมีการผ่าน SAFE-T-CUT (ตั้งค่า SENSITIVITY ไว้ที่ 5 ซึ่งน่าจะหมายถึง 5 mA เพราะตามสเปคเขียนไว้ว่า I∆N 5 / 15 / 25 mA)

พฤติกรรมการใช้งานปกติของผมคือ
หลังเลิกใช้งาน ผมจะปิดจอทุกตัว -> ปิดสวิตช์ Power Supply ของคอมพิวเตอร์ -> ปิด Soundbar
แต่ไม่ถอดปลั๊กอุปกรณ์ออกจาก UPS หลังจากนั้นค่อย Power Off UPS และปิดสวิตช์ปลั๊กพ่วง (แต่ไม่ได้ถอดปลั๊กจากเต้ารับหรือจาก SAFE-T-CUT)

ขั้นตอนเปิดเครื่องในแต่ละวันคือ
เปิดสวิตช์ปลั๊กพ่วง -> Power On UPS -> เปิด Power Supply คอมพิวเตอร์(หลังจาก UPS เริ่มจ่ายไฟ) -> เปิดจอ -> เปิด Soundbar

ปัญหาเริ่มเกิดหลังจากเมื่อ 1–2 สัปดาห์ก่อน
ผมได้ เปลี่ยนปลั๊กไฟใหม่ (เป็นปลั๊กพ่วงแบบไม่มีสวิตช์ แต่สเปคเหมือนเดิม) และทำความสะอาดห้อง
เมื่อทดลองใช้งานครั้งแรกกลับพบว่า เมื่อ Power On UPS แล้ว SAFE-T-CUT ตัดทันที

ตอนแรกผมสงสัยว่าเป็นเพราะปลั๊กไฟใหม่ จึงลองเอา UPS ต่อเข้ากับเต้ารับโดยตรง (ไม่ผ่านปลั๊กพ่วง) ก็ยังตัด

ถอดโหลดทั้งหมดออกจาก UPS แล้วลองเปิด UPS พบว่าเปิดได้ปกติ

แต่พอเริ่มใส่โหลดกลับเข้าไป UPS ก็จะทำให้ SAFE-T-CUT ตัดอีก

ทีนี้ผมเริ่มงง เพราะถ้าเปิด UPS โดยไม่เสียบปลั๊กกับไฟบ้าน (เปิดจากแบตเตอรี่ภายใน) ก็สามารถเปิดอุปกรณ์ทุกตัวได้หมด ทั้งคอมพิวเตอร์ จอทั้ง 3 จอ และ Soundbar ใช้งานได้ไม่มีปัญหาเลย

สุดท้ายผมสังเกตได้ว่าไม่ได้เสียบเต้ารับรูเดิม จึงลองเสียบกลับไปที่เต้ารับเดิมที่เคยใช้ช่วง 2 ปีก่อน พบว่า UPS ใช้งานได้ปกติ ไม่มีการตัดอีก

แต่มีอยู่วันหนึ่ง ผมเสียบปลั๊ก UPS (ยังไม่สุด) แล้ว SAFE-T-CUT ตัดทันที ผมคิดว่าน่าจะเกิดการ Arc ที่หัวปลั๊ก พอลองเสียบให้แน่น แล้วเปิด SAFE-T-CUT ใหม่ ก็ใช้ได้ตามปกติ

ใช้มาเรื่อย ๆ จนถึงเช้าวันนี้ ผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยกับระบบ เดินมาจะเปิด UPS เพื่อเริ่มใช้งานเหมือนทุกวัน กลับพบว่า SAFE-T-CUT ตัดอีกครั้ง ทั้งที่เมื่อคืนยังใช้งานได้ปกติทุกอย่าง ไม่มีการถอดปลั๊กใด ๆ เลย มีแค่ปิด Power ที่ UPS เท่านั้นก่อนนอน

ผมจึงตัดสินใจว่าจะลองถอดออกทีละชิ้นเพื่อดูว่าอุปกรณ์ไหนทำให้จัด ผมลองถอด Soundbar ออกอันแรกเพราะสงสัยว่าอาจเป็นสาเหตุ แต่ก็ยังตัดเหมือนเดิม แต่ตอนนี้ไม่กล้าเสียบทีละอันเพื่อทดสอบ เพราะไม่แน่ใจว่า SAFE-T-CUT ถ้าโดนตัดบ่อย ๆ จะเสียหรือเปล่า

คำถามครับ
1. จากที่เล่ามา คิดว่าอาการนี้เกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างครับ
2. เป็นไปได้ไหมว่าเกิดจากความชื้นสะสมในระบบ (ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝน) (แต่ว่าผมเปิดแอร์ทุกครั้งที่ใช้งาน)
3. SAFE-T-CUT จะเสียหายไหมหากมีการตัดไฟบ่อย ๆ แบบนี้
4. ถ้ามีวิธีเช็กหรือแยกอุปกรณ์ว่าอันไหนทำให้ตัดไฟ ควรเริ่มจากจุดไหนก่อนดีครับ

ขอบคุณล่วงหน้าครับสำหรับคำแนะนำ อยากหาทางแก้ให้ปลอดภัย เพราะอุปกรณ์ต่ออยู่หลายตัว และกลัวว่าทั้ง UPS และ SAFE-T-CUT จะเสียหายในระยะยาวครับ

ทิ้งท้ายไว้ให้ประมาณนี้ครับ เผื่อสเปคของส่วนไหนที่อาจจะเป็นสาเหตุได้ครับ แต่ผมมั่นใจว่าอุปกรณ์ทุกตัวมีคุณภาพมาก ๆ ครับ ไม่น่าจะเป็นที่อุปกรณ์ได้ เพราะว่าปลั๊กไฟผมยังไม่ตัด UPS ไม่ฟ้อง Error

UPS:
Unitec X4 True Online 1500va/1350w (unitec-x4-1500-rt)

Power Supply:
Cooler Master G800 Gold - 800w 80 Plus Gold (mpw-8001-acaag-eu)

Monitor:
AOC 27G2SP/73

Soundbar:
HT-CT290

ปลั๊กไฟก่อนหน้า (อันเก่า):
POWERCONNEX 8-WAY (PXC5PHTTS-TS08)

ปลั๊กไฟที่ซื้อใหม่ (ปัจจุบัน):
POWERCONNEX 2 WAY 3.0 METER (XC5PHTTO-TS02)

SAFE-T-CUT ตามรูป:
คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 13
ขอบคุณทุกท่านสำหรับความคิดเห็นครับ
ขอมาอัปเดตสถานการณ์ให้ทราบครับ เบื้องต้นผมได้ทดสอบอุปกรณ์แต่ละชิ้นแยกกัน เพื่อดูว่ามีตัวใดที่อาจทำให้เกิดไฟรั่วหรือไม่ ปรากฏว่าไม่พบปัญหาในส่วนนี้ครับ

ผมจึงเริ่มสงสัยในอีกปัจจัยหนึ่ง คือ ความชื้นในอากาศ ผมได้หาอุปกรณ์มาวัดความชื้นภายในห้อง พบว่าค่าความชื้นสัมพัทธ์อยู่ที่ประมาณ 80% – 90% ซึ่งคาดว่าสาเหตุหนึ่งน่าจะมาจากการที่ห้องปิดทึบและไม่มีแสงแดดเข้าในช่วงกลางวันครับ

ผมจึงทดลองเปิดแอร์ในโหมด Dry และเมื่อความชื้นลดลงมาอยู่ที่ ประมาณ 50% – 60% ก็สามารถเปิดใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ตามปกติครับ

ผมจึงสันนิษฐานว่า อาจมีความชื้นสะสมตามจุดเชื่อมต่อหรือขั้วปลั๊ก ซึ่งอาจทำหน้าที่เป็นตัวนำให้กระแสไฟฟ้ารั่วลง GND ส่งผลให้ SAFE-T-CUT ตัดการทำงาน หรืออีกสาเหตุหนึ่งอาจมาจากอุณหภูมิในห้องที่ตลอดทั้งคืนอยู่ที่ประมาณ 19 องศาเซลเซียส ทำให้ตัวเครื่อง UPS ซึ่งมีโครงสร้างเป็นโลหะเกิดการควบแน่นของความชื้นในอากาศส่งผลให้เกิดไฟรั่วได้ครับ

ขอบคุณอีกครั้งสำหรับทุกความคิดเห็นครับ ผมจะลองให้ช่างมาตรวจสอบตัว SAFE-T-CUT เพิ่มเติม และหากมีข้อมูลเพิ่มเติมจะมาอัปเดตให้ทราบอีกครั้งครับ
เพี้ยนขอบคุณ

* หมายเหตุ
SAFE-T-CUT ผมยังตั้งค่าไว้ที่ 5mA ตามเดิมครับ เพราะเดี๋ยวจะตรวจสอบให้มั่นใจก่อนครับว่าส่วนไหนที่ทำให้ไฟตัดเพื่อจะได้แก้ไขปัญหาให้ตรงจุดครับ เพราะว่าทั้งบ้านมีเสียบไฟแค่ตู้เย็น ปั๊มน้ำ และ UPS ครับ