ขอคำแนะนำค่ะ
เนื่องจากระหว่างสงกรานต์หยุดยาว พบปัญหาเรื่องเชิงชายหล่นลงมา 3 ด้าน ทำให้ได้ค้นหาข้อมูลอื่นเพิ่มเติมไปเรื่อย และมาเช็คสเปคกับใบเสร็จที่เก็บจากหน้างานมา พบปัญหาโครงสร้างไม่ตรงกับแบบเดิมที่เราเคยได้มา(ก่อนแก้ไขเพิ่มขนาดส่วนห้องโล่งจาก 3 > 3.5 เมตร หลังแก้ไขยังไม่ได้แบบตัวใหม่ ผรม.น่าจะทำไปปรับค่ะ) และค้นหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัญลักษณ์ในหน้าโครงสร้างหลังคา
หลังคาเป็นทรงจั่ว มุมชัน 30 องศา ชายคาน่าจะยื่นด้านละ 1 เมตร
1. ดั้ง + อกไก่ + ขื่อ + อะเส
แบบ : เหล็กC ประกบ 100*50 cm. 2.3 mm.
ใช้จริง : เหล็กกล่องกัลวาไนซ์ 100*50 cm. 1.8 mm. เส้นเดียว
ผรม. เสนอแก้ไขโดยประกบเหล็กกล่องเดิมเพิ่ม
คำถาม : การประกบเหล็กเดิมให้แข็งแรงเพียงพอทดแทนในแบบแปลนได้หรือไม่ หากเพียงพอ แนวทางการประกบเหล็กต้องทำอย่างไรหน้างานส่วนล่างติดผนังปูนหากเคาะฉาบออกจะมีช่องเว้นใต้เหล็กราว 1 cm. จะเชื่อมอย่างไร หากเชื่อมไม่ได้ใช้แผ่นเหล็กสอดด้านล่างเพื่อเชื่อมติด หรือมีวิธีการใดในการประกบเหล็กด้านล่าง
2. จันทัน
แบบ : เหล็ก C 100*50 cm. 2.3 mm. ระยะห่าง 100 cm.
ใช้จริง : เหล็กกล่องกัลวาไนซ์ 75*38 cm. 1.8 mm. ระยะห่าง 150 cm.
ผรม. เสนอแก้ไขโดยแทรกเหล็กเพิ่ม ระยะห่างเป็น 75 cm.
คำถาม การการแก้ไขนี้แข็งแรงเพียงพอทดแทนตามแบบเดิมหรือไม่
3. จากรูป layout ที่ทำจริงส่วนโล่งฝั่งซ้ายควรมีเหล็กขื่อเสริมเข้าไปหรือไม่(รู้สึกโล่งเกิน ต่างจากในแบบแปลนเดิมเป็นขอบ 4 ด้าน และตรงกลางเป็น +) จากรูป เส้นแดงคือขื่อและอะเส วงกลมน้ำเงินคือเสา
แก้ไขโครงสร้างหลังคา สเปคเหล็กไม่เป็นไปตามแบบ
เนื่องจากระหว่างสงกรานต์หยุดยาว พบปัญหาเรื่องเชิงชายหล่นลงมา 3 ด้าน ทำให้ได้ค้นหาข้อมูลอื่นเพิ่มเติมไปเรื่อย และมาเช็คสเปคกับใบเสร็จที่เก็บจากหน้างานมา พบปัญหาโครงสร้างไม่ตรงกับแบบเดิมที่เราเคยได้มา(ก่อนแก้ไขเพิ่มขนาดส่วนห้องโล่งจาก 3 > 3.5 เมตร หลังแก้ไขยังไม่ได้แบบตัวใหม่ ผรม.น่าจะทำไปปรับค่ะ) และค้นหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัญลักษณ์ในหน้าโครงสร้างหลังคา
หลังคาเป็นทรงจั่ว มุมชัน 30 องศา ชายคาน่าจะยื่นด้านละ 1 เมตร
1. ดั้ง + อกไก่ + ขื่อ + อะเส
แบบ : เหล็กC ประกบ 100*50 cm. 2.3 mm.
ใช้จริง : เหล็กกล่องกัลวาไนซ์ 100*50 cm. 1.8 mm. เส้นเดียว
ผรม. เสนอแก้ไขโดยประกบเหล็กกล่องเดิมเพิ่ม
คำถาม : การประกบเหล็กเดิมให้แข็งแรงเพียงพอทดแทนในแบบแปลนได้หรือไม่ หากเพียงพอ แนวทางการประกบเหล็กต้องทำอย่างไรหน้างานส่วนล่างติดผนังปูนหากเคาะฉาบออกจะมีช่องเว้นใต้เหล็กราว 1 cm. จะเชื่อมอย่างไร หากเชื่อมไม่ได้ใช้แผ่นเหล็กสอดด้านล่างเพื่อเชื่อมติด หรือมีวิธีการใดในการประกบเหล็กด้านล่าง
2. จันทัน
แบบ : เหล็ก C 100*50 cm. 2.3 mm. ระยะห่าง 100 cm.
ใช้จริง : เหล็กกล่องกัลวาไนซ์ 75*38 cm. 1.8 mm. ระยะห่าง 150 cm.
ผรม. เสนอแก้ไขโดยแทรกเหล็กเพิ่ม ระยะห่างเป็น 75 cm.
คำถาม การการแก้ไขนี้แข็งแรงเพียงพอทดแทนตามแบบเดิมหรือไม่
3. จากรูป layout ที่ทำจริงส่วนโล่งฝั่งซ้ายควรมีเหล็กขื่อเสริมเข้าไปหรือไม่(รู้สึกโล่งเกิน ต่างจากในแบบแปลนเดิมเป็นขอบ 4 ด้าน และตรงกลางเป็น +) จากรูป เส้นแดงคือขื่อและอะเส วงกลมน้ำเงินคือเสา