เปิดใช้น้ำประปาปกติ ลองทิ้งไว้ทั้งคืน น้ำก็ไม่รั่วเลย แต่ถ้าเปิดปั้มใช้ ปั้มจะทำงานเป็นพักๆ ทั้งที่ไม่ได้ใช้น้ำ ทั้งแบบใช้น้ำประปาร่วมกับปั้ม และแบบใช้ปั้มอย่างเดียวดูดจากแท้งค์พักน้ำ แต่พอลองเทสปั้ม โดยปิดวาล์วขาออกไม่ให้น้ำเข้าในบ้าน ทิ้งไว้อยู่นานปั้มก็ไม่ทำงาน เลยสับสนมาก ว่าน้ำรั่วที่ท่อ หรือปั้มมีปัญหา ปั้มเป็นแบบทรงกระบอก ก่อนหน้าที่จะมีอาการนี้ หลายชม. เช่นตอนกลางคืนถึงจะปั้มทีนึง เช่น ถ้าไม่ใช้น้ำเลย 3-4 ชม. ปั้มทีนึง 10-15 วิ อันนี้ยอมรับได้ เพราะอาจมีรั่วหยดที่ก็อกสนามเล็กน้อย แต่มันเริ่มถี่ขึ้นเรื่อยๆ กลายเป็น ทุก 2-3 ชม. ปั้มทีนึง 10-15 วิ จนตอนนี้ชิดจนทุก 5-10 นาที ปั้มทีนึง 10-15 วิ โดยไม่ได้เปิดใช้น้ำครับ เป็นไปได้ไหม ว่ามันมีจุดรั่วใต้ดินที่มองไม่เห็น แต่จุดนี้จะรั่วแค่ที่แรงดันปั้ม แต่จะยังไม่รั่วที่แรงดันน้ำประปาครับ ผมควรเช็คตรงไหน ยังไงถึงถูกทางครับ (ปั้มเคยซ่อมใหญ่ทีนึงแล้ว น้ำเคยรั่วที่ตัวปั้มเลย ตอนนี้ไม่รั่วแล้ว ส่วนท่อมีฝังในดินส่งเข้าตัวบ้าน ดินทรุดเคยรั้งท่อซึงเคยซ่อมไปหนนึงจุดนึงแล้ว แต่ยังมีที่น่าสงสัยอยู่อีก 1-2 จุด แต่งานจะยากกว่าจุดที่เคยซ่อมแล้ว แปลนบ้านไม่มีเลยต้องเดาจุดที่เหลือ ก่อนหน้านี้ก็ไปขุดจะฟังเสียงแต่ยังไม่เจออะไร แต่ก่อนจะลงมือขุดอีกรอบใหม่นี้ ก็เลยอยากขอคำแนะนำครับ
ตกลงเป็นที่ปั้มน้ำขัดข้อง หรือเป็นที่ท่อน้ำรั่วซึม