คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 1
เครื่องทำน้ำอุ่นกี่วัตต์ครับ แต่โดยมากแล้วเขาจะเลือกเบรกเกอร์มาพอดีกับเครื่องทำน้ำอุ่นแล้ว ซึ่งถ้าไปเพิ่มแอร์เข้าไปอีก ก็จะทำให้ไฟเกินพิกัดเบรกเกอร์ ซึ่งจะทำให้เบรกเกอร์ทริปได้
แล้วยังไม่รวมว่า เบรกเกอร์ย่อย 25 A ตามมาตรฐานถ้าใช้สาย THW เดินในท่อก็จะใช้สาย 4 sp.mm. แต่ถ้าช่างแอร์ติดตั้งแอร์ 12000 btu พ่วงเข้าไปแล้วไปใช้สาย 2.5 sq.mm. เวลาวงจรแอร์มีปัญหา ไฟเกินที่สายไฟ 2.5 จะรับได้ แต่ไม่เกิน 25 A ไฟจะไหม้ได้นะครับ
ดังนั้นแยกเบรกเกอร์ดีกว่า
แล้วยังไม่รวมว่า เบรกเกอร์ย่อย 25 A ตามมาตรฐานถ้าใช้สาย THW เดินในท่อก็จะใช้สาย 4 sp.mm. แต่ถ้าช่างแอร์ติดตั้งแอร์ 12000 btu พ่วงเข้าไปแล้วไปใช้สาย 2.5 sq.mm. เวลาวงจรแอร์มีปัญหา ไฟเกินที่สายไฟ 2.5 จะรับได้ แต่ไม่เกิน 25 A ไฟจะไหม้ได้นะครับ
ดังนั้นแยกเบรกเกอร์ดีกว่า
▼ กำลังโหลดข้อมูล... ▼
แสดงความคิดเห็น
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นกับกระทู้นี้ได้ด้วยการเข้าสู่ระบบ
สอนถามเรื่อง เบรกเกอร์ จะติด แอร์ ครับ
เราสามารถใช้เส้นเดียวกับ เครื่องทำน้ำอุ่นได้ไหมครับ จะติดแอร์ ช่างน่าจะรู้ใช่ปะครับ ว่าเป็นสายไฟ จากเครื่องทำน้ำอุ่น
แล้วเอามาต่อ กับ แอร์ น่าจะเจาะ ฝ้า ลงมาหาแอร์ ครับ ห้องจะได้สวยๆ ด้วย
แอร์ผมขนาด 12000 btu มันใช้ได้ไหมครับ กับ เบรคเกอร์ ตัวนี้