ล้างแอร์ จาก Daikin Cool Line 1271 เกิด Error F3 และ Error F6

วันนี้ 13:00 น. - 16.00 น. ได้ทำการล้างแอร์ 18,000 BTU ของยี่ห้อ Daikin 
โดยก่อนล้าง ได้ขอช่างไม่เปิดแอร์เนื่องจากมีกลิ่นเหม็นอับ จึงทำให้ข้ามการทดสอบ error ก่อนทำการล้าง






หลังจากล้างเสร็จ แอร์เปิดได้ปกติ  แต่มีแต่ลม โดยผมทดสอบเปิดนาน 2 ชั่วโมง ไม่มีลมเย็นออกมา
จากนั้นจึงทดสอบ Error ด้วยการกด หันรีโมทไปที่แอร์ กดเปิดแอร์ แล้วกด Cancle ค้าง 7 วินาที
ไล่ Error พบ Error F3 เสียงปิ๊บยาว และ Error F6 ดังสองปิ๊บ 
จากการตรวจสอบหน้าเว็บของ Daikin Error Code 

https://www.daikin.co.th/th/article/errorCode

F3
อุณหภูมิท่อทางส่งสูงผิดปกติ (ตรวจสอบโดยเทอร์มิสเตอร์)
สาเหตุที่เป็นไปได้
ระบบน้ำยาตัน, น้ำยาน้อย, ตัวเทอร์มิสเตอร์เสียค่ายืดผิดปกติ

F6
แรงดันด้านสูงในโหมดทำความเย็นผิดปรกติ
สาเหตุที่เป็นไปได้
มอเตอร์พัดลมเสีย, เทอร์มิสเตอร์คอยล์เสีย, เอ็กแพนฯเสีย,แผงเสีย

โดยก่อนหน้าแจ้งช่างเข้าซ่อมวันที่ 4 ตุลาคม ผมทดสอบ Error เครื่องไม่ได้มี Error แต่อย่างใด
แต่ผมไม่ได้บันทึกวิดิโอเอาไว้ บันทึกเพียงตอนนี้
คลิกเพื่อดูคลิปวิดีโอ

ตอนนี้แจ้งทาง Call Center แล้ว และต้องรอช่างติดต่อนัดหมายต่อไป

ค่าล้างแอร์ 2,140 บาท ค่าที่จอดรถคอนโดอีก 100 บาท (2 ชั่วโมงแรกฟรี ชั่วโมงต่อไปนาทีละ 50 บาท)

ต่อไปใครล้างแอร์ของ Daikin
อย่างลืมเช็ค Error ก่อนและหลังล้างนะครับ