เกิดปัญหา 2 อย่างคือ
1. กทม. ทำถนนใหม่ แล้วไม่ได้เทปูนหรือราดยางมะตอยทางเข้าอาคารให้มาบรรจบกัน เลยเกิดปัญหาเวลารถเข้าออกแล้วไปกระแทกตรงสัน ทำให้ปูนแตก/ฝาท่อแตก
2. มีการเจาะท่อระบายน้ำเพิ่ม ซึ่งคงวางท่อแล้วเทปูนทับเฉยๆ ไม่ได้ใส่เหล็ก แล้วเกิดการยุบตัว (ผ่านมาประมาณ 5 ปี จึงเป็นอย่างที่เห็น)
เบื้องต้นวัดได้ว่าถ้าจะเทช่องวางตรงกลาง มาจนเสมอระดับพื้นทั้งสองฝั่ง ต้องเทความหนา 7.3 - 7.5 เซนติเมตร
มีรถใหญ่ส่งของเซเว่นเข้าออกมาส่งของประจำ
จะขอคำแนะนำจากทุกท่านตามนี้ครับ
1. กรณีนี้สกัดปูนที่ชำรุดออก แล้วใช้ SikaGrout-214-11 TH เทปรับระดับได้เลยไหมครับ (พื้นที่ใช้งานทุกวัน คงรอบ่ม 7-28 วันไม่ไหว 😅)
2. คู่มือระบุหนาได้สูงสุด 7 ซม. ควรเทไปเลย 7.5 หรือแบ่งเป็นชั้นๆ 4+3.5 ตามที่เขาแนะนำดีครับ
3. กรณีควรแบ่งชั้นตามที่เขาแนะนำ - เทแล้วรอ 1 วัน (~450KSC) แล้วเทอีกชั้นต่อได้เลยไหมครับ
4. ต้องใช้น้ำยาประสานคอนกรีตหรือไม่ครับ
หรือหากมีแนวทางอื่นแนะนำ รบกวนด้วยครับ (เช่น ราดยามะตอยหน้าอาคารดีกว่า?)
ขอแปะข้อมูลเพิ่มเติม เผื่อต้องการครับ
https://tha.sika.com/th/knowledge/what-is-non-shrink-grout.html
ต้องการซ่อมแซมทางเข้าลานจอดรถให้ได้ระดับ ใช้ปูนนอนชริ้งเกร้าท์เท ได้เลยไหม
1. กทม. ทำถนนใหม่ แล้วไม่ได้เทปูนหรือราดยางมะตอยทางเข้าอาคารให้มาบรรจบกัน เลยเกิดปัญหาเวลารถเข้าออกแล้วไปกระแทกตรงสัน ทำให้ปูนแตก/ฝาท่อแตก
2. มีการเจาะท่อระบายน้ำเพิ่ม ซึ่งคงวางท่อแล้วเทปูนทับเฉยๆ ไม่ได้ใส่เหล็ก แล้วเกิดการยุบตัว (ผ่านมาประมาณ 5 ปี จึงเป็นอย่างที่เห็น)
เบื้องต้นวัดได้ว่าถ้าจะเทช่องวางตรงกลาง มาจนเสมอระดับพื้นทั้งสองฝั่ง ต้องเทความหนา 7.3 - 7.5 เซนติเมตร
มีรถใหญ่ส่งของเซเว่นเข้าออกมาส่งของประจำ
จะขอคำแนะนำจากทุกท่านตามนี้ครับ
1. กรณีนี้สกัดปูนที่ชำรุดออก แล้วใช้ SikaGrout-214-11 TH เทปรับระดับได้เลยไหมครับ (พื้นที่ใช้งานทุกวัน คงรอบ่ม 7-28 วันไม่ไหว 😅)
2. คู่มือระบุหนาได้สูงสุด 7 ซม. ควรเทไปเลย 7.5 หรือแบ่งเป็นชั้นๆ 4+3.5 ตามที่เขาแนะนำดีครับ
3. กรณีควรแบ่งชั้นตามที่เขาแนะนำ - เทแล้วรอ 1 วัน (~450KSC) แล้วเทอีกชั้นต่อได้เลยไหมครับ
4. ต้องใช้น้ำยาประสานคอนกรีตหรือไม่ครับ
หรือหากมีแนวทางอื่นแนะนำ รบกวนด้วยครับ (เช่น ราดยามะตอยหน้าอาคารดีกว่า?)
ขอแปะข้อมูลเพิ่มเติม เผื่อต้องการครับ
https://tha.sika.com/th/knowledge/what-is-non-shrink-grout.html