สายไฟจากมิเตอร์เดินเข้าบ้านมีปัญหาถูกขโมยอยู่มั๊ยครับ
กระทู้คำถาม
ดูแลและซ่อมแซมบ้าน
ออกแบบและสร้างบ้าน
ระบบไฟฟ้าภายในบ้าน
กำลังเลือกสายที่ต่อจากมิเตอร์การไฟฟ้าเดินลอยในอากาศเข้าบ้านที่ ตจว . (ถึง rack ที่ชายคา) ถ้าใช้เป็นสายทองแดงจะมีปัญหาเรื่องโดนขโมยตัดสายมาก/น้อยแค่ไหนครับ หรือว่าใช้สายอลูมิเนียม (ที่มีความต้านทาน/ระยะ เทียบเท่าสายทองแดง ) จะปลอดภัยกว่าครับ
▼
กำลังโหลดข้อมูล...
▼
แสดงความคิดเห็น
กระทู้ที่คุณอาจสนใจ
อยากทราบ"ดุลยพินิจ" ของวิศวกรไฟฟ้าครับ ว่าทำไมบางท่านถึงทำย้อนแย้งกับการไฟฟ้า แล้วโดยมากการไฟฟ้าอนุญาตด้วยนะ
คือถ้าพูดถึงสายเมนจากหม้อมิเตอร์ ต่อเข้าบ้าน เรื่องสายอลูมิเนียม ทางการไฟฟ้าออกกฏมาว่า สายอลูมิเนียมให้ใช้เดินลอยอากาศเท่านั้น เข้าบ้านต้องเปลี่ยนเป็นทองแดง แต่...วิศวกรบางท่าน ก็จะให้ช่า
สมาชิกหมายเลข 7758407
สายอลูมิเนียมต่อเข้บ้านได้แค่ไหน
บ้านสามหลังห่างจากเสาตั้งมิเตอร์50เมตรเดินสายอลูมิเนียมจากมิเตอร์การไฟฟ้าผ่านเสาไฟกลางอากาศแล้วมาถึงบ้านหลังที่1ติดเบรคเกอร์เมนออกจากเบรคเกอร์เป็นสายอลูมิเนียมแล้วลากสายอลูมิเนียมผ่านผนังด้านอกใต้กันส
คนไทรากหญ้า
ค่าแรงช่างเปลี่ยนสายไฟเมนเบอร์16 ระยะ25เมตร
ตามหัวข้อเลยครับ จะเปลี่ยนสายไฟเมนจากมิเตอร์เสาไฟหน้าบ้านถึงตู้คอนโทรลในบ้าน ระยะประมาณมาน 25 เมตร สายไฟทองแดงเบอร์16 ปกติช่างคิดค่าแรงเท่าไหร่ครับ **ซื้ออุปกรณ์เอง
สมาชิกหมายเลข 2116144
เรื่องกราวด์ บาร์กราวด์ในระบบไฟตู้คอนซูมเมอร์ มันต้องเป็นแบบนี้ไม่ใช่เหรอครับ
บาร์ดราวด์ ในตู้คอนซูมเมอร์ ต้องมี 4 รู 4 จุดแน่นอนไม่ใช่เหรอครับที่ต้องต่อ จุด 1. สาย N ที่มาจากหม้อมิเตอร์ ต้องเข้าบาร์กราวด์ก่อนเป็นอันดับแรก และสายอลูมิ้เนียมต้องจบเท่านี้
สมาชิกหมายเลข 5827326
มิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราว15A.ที่ดินควรใช้สายเมนอลูมิเนียมเบอร์อะไรคะ ไว้ทำการก่อสร้างเล็กๆเช่นน็อคดาวน์
ที่ดินเปล่า ขอมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวจะทำการก่อสร้างบ้านเล็กๆบ้านน็อคดาวน์จะต้องใช้สายเมนอลูมิเนียมเบอร์อะไรคะ ขอบคุณคำตอบล่วงหน้าค่ะ
สมาชิกหมายเลข 5775002
ขอคำแนะนำขนาดสายไฟฟ้า
ไฟฟ้า 1เฟส (ยังไม่มี 3 เฟส บริเวณนี้) ระยะทางจาก มิเตอร์ของการไฟฟ้าถึงโรงเรือน ระยะทางประมาณ 400ม. ขนาดมิเตอร์ ดิจิตอล 5(100) ขนาดสายอลูมิเนียม เบอร์ 25 (สายไม่มีจุดต่อ) อุปกรณ์ที่ต้องใช้มอเตอร์
mojimin
สายเมนอลูมิเนียม กับสายเมนทองแดง ต่อเข้ากันแบบไหนถึงจะถูกหลักมาตรฐานที่วิศวกรไฟฟ้ายอมรับครับ
สายเมนเข้าบ้านจากมิเตอร์การไฟฟ้าเข้าตู้โหลดของบ้าน ที่ภายนอกเป็นสายอลูมิเนียมและมาต่อกับสายทองแดงที่เป็นเมนภายในบ้าน อยากจะถามผู้รู้ว่า การต่อ ที่ถูกหลักวิศวกรรมและเป็นที่ยอมรับของวิศวกรไฟฟ้าทั้งหลาย
สมาชิกหมายเลข 4203655
คนแอบขโมยไฟฟ้าทำอย่างไงได้บ้าง
บางกลุ่มอ้างว่าสามารถดัดแปลงมิเตอร์ ต่อไฟตรงโดยไม่ผ่านมิเตอร์ หรือแก้ไขอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยทำให้หน่วยการใช้กระแสไฟฟ้าลดลงและทำให้เสียค่าไฟฟ้าน้อยลง และแอบใช้มาหลายปีและมีอาชีพเป็นครู ดัดแปลงที่บ้านและสวน
สมาชิกหมายเลข 1238222
ตำรวจโตเกียวรวบ 4 คนไทย ขโมยสายทองแดง
มีรายงานว่า ตำรวจกรุงโตเกียว จับกุม 4 คนไทย ขโมยสายทองแดงในญี่ปุ่น มูลค่าความเสียหายกว่า 100 ล้านเยน เรื่องราวดังกล่าวมาจากเพจ ครบเครื่องเรื่องญี่ปุ่น&nbs
สมาชิกหมายเลข 7265802
ไฟตก เวลาชาร์ทรถ
สอบถามครับ เวลาชาร์ทรถยนต์ไฟฟ้าที่บ้าน แรงดันไฟฟ้าจะตกจาก 230V เหลือ 200V เป็นเพราะอะไรครับ สายไฟที่เดินจากมิเตอร์เป็นสายอลูมิเนียมเบอร์ 25 ยาวประมาณ 200ม. ครับ
สมาชิกหมายเลข 4865946