ทำไมแอร์/น้ำอุ่น/ปั๊มน้ำ ต้องติด breaker ดำเพิ่มทั้งๆที่มี MCB IEC-60898 ดีๆอยู่แล้ว ใข้สวิทซ์ national 16A ได้ไหม?

เท่าที่นึกออก
1. breaker ดำ ทำหน้าที่เป็นสวิทซ์ (ฝรั่งเรียกว่า safety switch) โยกบ่อยๆได้ (MCB โยกบ่อยๆคงไม่ดี) 
2. ทำหน้าที่เพิ่มการปกป้องไฟเกินได้อีกหนึ่งชั้น กันพลาด 
3. ทำหน้าที่เป็นวงจรย่อย ดับเฉพาะจุด  (แต่ MCB น่าจะไวกว่า ตัดก่อนอยู่ดี)
4. ทำหน้าที่เป็นตัวต่อสายไฟ ถอดไปซ่อมง่าย ไม่เปลือยสาย ไม่น่ากลัว
5. ราคาถูก ติดตั้งง่าย

ถ้าอุปกรณ์แค่ 5-10A เราใช้สวิทซ์ national แทนได้ไหม สเปคทนได้ 16A  หรือว่าเบรกเกอร์ดำ 16A ทนกระแสกระชากได้มากกว่า
แก้ไขข้อความเมื่อ
คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 1
สำหรับแอร์ และปั้มน้ำ ที่แยกเบรคเกอร์
ย่อยจากในตู้เมนเบรกเกอร์อยู่แล้ว
ไม่จำเป็นครับ (เมนเบรกเกอร์ต้องเป็นแบบ
RCBO นะครับ)

ส่วนเครื่องทำน้ำอุ่นควรมีติดหน้าห้องน้ำ
เป็นแบบ RCBO อีกหนึ่งชั้น ป้องกันตัวใน
เครื่องชำรุด หรือถ้าเป็นลูกย่อย RCBO
จากในตู้อยู่แล้วก็ไม่ต้องติดหน้าห้องน้ำเพิ่ม

การใช้สวิตช์ในการตัดต่อแทน ไม่เหมาะสม
เพราะว่าตัดต่อได้เพียงสายเส้นเดียว
หน้าสัมผัสทนกระแสกระชากไม่ได้
ขาดคุณสมบัติในการตัดกระแสเกิน
หรือรั่วไป ในกรณีที่เป็นเครื่องทำน้ำอุ่น