คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 2
ดูข้างใน SONOFF R2 แล้ว
จะเห็นว่า Relay ของมันไม่เหมาะกับ
Load ประเภทมอเตอร์ใหญ่ ๆ เลยครับ
ถึงแม้ว่ามอเตอร์ปั้มจะแค่ 150 วัตต์
แต่ก็มีกระแสกระชากสูง
(เทียบกับ Relay แบบนี้)
ดังนั้น เอา output ของ SONOFF
ไปสั่ง magnetic contactor อีกที
และเอาปั้มต่อกับ contactor จะดีกว่าครับท่าน
จะเห็นว่า Relay ของมันไม่เหมาะกับ
Load ประเภทมอเตอร์ใหญ่ ๆ เลยครับ
ถึงแม้ว่ามอเตอร์ปั้มจะแค่ 150 วัตต์
แต่ก็มีกระแสกระชากสูง
(เทียบกับ Relay แบบนี้)
ดังนั้น เอา output ของ SONOFF
ไปสั่ง magnetic contactor อีกที
และเอาปั้มต่อกับ contactor จะดีกว่าครับท่าน
▼ กำลังโหลดข้อมูล... ▼
แสดงความคิดเห็น
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นกับกระทู้นี้ได้ด้วยการเข้าสู่ระบบ
ใช้ SONOFF Basic R2 ควบคุมการเปิด-ปิด ปั๊มน้ำอัตโนมัติ แรงดันคงที่ Mitsubishi รุ่น EP-155QS 150 วัตต์ ได้ไหม
ปั๊มน้ำอัตโนมัติ แรงดันคงที่ Mitsubishi รุ่น EP-155QS 150 วัตต์ ได้โดยตรง หรือโดยอ้อมอย่างไรหรือไม่ครับ