UPS พึ่งเปลี่ยนแบต แต่พอเปิดเสียงดังยาว ขึ้น Fault

เล่าก่อนครับว่า UPS Zirconตัวนี้เคยเปลี่ยนไปแล้วทีนึง ก้อนก่อนหน้าไม่มีปัญหาอะไร
แต่ช่วงอาทิตย์ก่อนไฟดับ upsไม่จ่ายไฟ โอเคแบตคงหมดสภาพ ก็ซื้อก้อนใหม่มา
พอแกะจะเปลี่ยน ที่ขั้วของก้อนเก่าในเครื่อง ขี้เกลือขึ้นเพียบ ก็ทำความสะอาดเรียบร้อย
ใส่ก้อนใหม่เข้าไป ลองเทสเสียบคอมเปิดเครื่อง ขึ้น fault นึกว่าโหลดเกิน ลองค่อยๆเสียบทีละอย่างปกติอยู่
พอมาวันนี้ แค่เสียบปลั๊กไว้เฉยๆ ยังไม่ได้เปิด อยู่ดีๆมันก็ร้อง ขึ้น Fault บนจอ
ก่อนหน้านี้มีอีกอาการคือ เสียบปลั๊กแล้วเปิด จะขึ้นFault เสียงดังยาว
ต้องใช้วิธี เปิดupsให้เข้า Battery mode ก่อน แล้วค่อยเสียบปลั๊ก upsถึงจะใช้ได้
และ Battery level ก็แสดงแปลกๆคือ ทั้งๆที่upsเสียบไฟไว้ มันก็โชว์ว่าแบตลดลงเอง จน low battery แต่ถ้าเข้า Battery mode มันก็มีแบตเต็มอยู่ จ่ายไฟได้ปกติ

พอจะมีข้อสังเกตอะไรบ้างไหมครับ ว่าสาเหตุเกิดจากอะไร
ลองเอาก้อนเก่ามาใส่ก็อาการเดียวกัน ตอนนี้เลยเชื่อว่า น่าจะวงจรอะไรซักอย่างมันเสีย
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่