ตามรูปในลิ้งค์ครับ เป็นตู้คอนซูมเมอร์ ที่บ้านทาวเฮ้าว์ของน้องสาวครับ ทาวเฮ้าว์ 2 ชั้น
ในตู้จะมี mainbreaker แบบ 2 Pole 1 ตัว เป็น beraker ขนาด 40A 10KA อยู่ซ้ายมือสุด ถัดมาตัวที่ 2 เป็น breaker ลูกย่อย 1 Pole ขนาด
16 A 10 KA ตัวนี้สำหรับคุมไฟเต้ารับ ชั้นบน และชั้นล่าง
ตัวสุดท้าย breaker ลูกย่อย 1 Pole ขนาด 10 A 10KA สำหรับคุมไฟแสงสว่างทั้งชั้นบนและชั้นล่าง
ข้อมูลเพิ่มเติม สายเมนที่มาเข้า mainbreak 40 A สายVAF เบอร์ 10
breaker 16 A คุมเต้ารับ มีสาย VAF 2.5 สองเส้นมาเข้าที่ตัวนี้เป็นสายไปที่เต้ารับ ชั้นล่างและชั้นบน
ฺbreaker 10A คุมแสงสว่าง มีสาย VAF 1.5 สองเส้นมาเข้าที่ตัวนี้เป็นสายไปที่ชุดแสงสว่างชั้นล่าง และชั้นบน
ที่นี้ในตู้มันยังมีช่องให้ใส่ เบรคเกอร์ได้อีก 4 ช่อง ผมเลยจะแยกสายเต้ารับ ชั้นบนและชั้นล่าง ออกจากกันคือผมดูแล้วสายเส้นนี้เป็น เมนเต้ารับชั้นบน
อีกเส้นก็เป็นเมนเต้ารับชั้นล่าง แค่ผมไปซื้อเบรคเกอร์ขนาด 16 A มาใส่และแยกสายมาใส่ที่เบรคเกอร์ตัวใหม่ มันก็จะแยกคุมคนละชั้นได้ครับ
เบรคเกอร์ 10 A ที่คุมชุดไฟแสงสว่างก็เหมือนกัน ผมก็จะไปซื้อ เบรคเกอร์ ขนาด 10 A มาใส่ก็ คุมแยกชั้นได้แล้ว
คำถามคือ
เบรคเกอร์ที่ผมจะไปซื้อมาผมแค่ซื้อขนาดเท่าเดิม เช่นเต้ารับ 16A แสงสว่าง 10 A ส่วนค่า KA ที่เขียนว่า 10 KA นี่ต้องเท่ากันไหมครับ ผมไปดูในเมกกา มาเป็นมีขนาด 16A 6KA ถ้าผมซื้อมาจะมาใช้ได้ไหมครับ ตรง 6KA กับ 10 KA นี่ต้องดูไหมครับ ซื้อมาใส่จัดใหม่ ครับ
ตามที่ผมอ่านมา มันคือค่าการ ทริปที่ทนกระแสใช่ไหมครับ ถ้าเราใส่ 6 KA มันจะทริปเร็วกว่า 10KA หรืออะไรครับ
เป็นทาวเฮ้าว์ธรรมดา 2 ชั้นครับ
อีกข้อ ถ้า เมนเบรคเกอร์เราจะเปลี่ยนเป็นแบบกันดูด เราดูแค่ขนาด 40 A ส่วน ตรงจุด 10 KA นี่จำเป็นไหมครับ หรือว่า 6 KAก็ได้ขอให้ขนาด แอมป์เท่าเดิมก็พอ
ส่วน เบรคเกอร์เครื่องทำน้ำอุ่นที่จะซื้อมาใส่ก็จะใช้ขนาด 20 A ส่วน KA นี่สำคัญไหมครับ ขอบคุณครับ
ถามเรื่อง breaker ในตู้คอนซูมเมอร์ครับ
ตามรูปในลิ้งค์ครับ เป็นตู้คอนซูมเมอร์ ที่บ้านทาวเฮ้าว์ของน้องสาวครับ ทาวเฮ้าว์ 2 ชั้น
ในตู้จะมี mainbreaker แบบ 2 Pole 1 ตัว เป็น beraker ขนาด 40A 10KA อยู่ซ้ายมือสุด ถัดมาตัวที่ 2 เป็น breaker ลูกย่อย 1 Pole ขนาด
16 A 10 KA ตัวนี้สำหรับคุมไฟเต้ารับ ชั้นบน และชั้นล่าง
ตัวสุดท้าย breaker ลูกย่อย 1 Pole ขนาด 10 A 10KA สำหรับคุมไฟแสงสว่างทั้งชั้นบนและชั้นล่าง
ข้อมูลเพิ่มเติม สายเมนที่มาเข้า mainbreak 40 A สายVAF เบอร์ 10
breaker 16 A คุมเต้ารับ มีสาย VAF 2.5 สองเส้นมาเข้าที่ตัวนี้เป็นสายไปที่เต้ารับ ชั้นล่างและชั้นบน
ฺbreaker 10A คุมแสงสว่าง มีสาย VAF 1.5 สองเส้นมาเข้าที่ตัวนี้เป็นสายไปที่ชุดแสงสว่างชั้นล่าง และชั้นบน
ที่นี้ในตู้มันยังมีช่องให้ใส่ เบรคเกอร์ได้อีก 4 ช่อง ผมเลยจะแยกสายเต้ารับ ชั้นบนและชั้นล่าง ออกจากกันคือผมดูแล้วสายเส้นนี้เป็น เมนเต้ารับชั้นบน
อีกเส้นก็เป็นเมนเต้ารับชั้นล่าง แค่ผมไปซื้อเบรคเกอร์ขนาด 16 A มาใส่และแยกสายมาใส่ที่เบรคเกอร์ตัวใหม่ มันก็จะแยกคุมคนละชั้นได้ครับ
เบรคเกอร์ 10 A ที่คุมชุดไฟแสงสว่างก็เหมือนกัน ผมก็จะไปซื้อ เบรคเกอร์ ขนาด 10 A มาใส่ก็ คุมแยกชั้นได้แล้ว
คำถามคือ
เบรคเกอร์ที่ผมจะไปซื้อมาผมแค่ซื้อขนาดเท่าเดิม เช่นเต้ารับ 16A แสงสว่าง 10 A ส่วนค่า KA ที่เขียนว่า 10 KA นี่ต้องเท่ากันไหมครับ ผมไปดูในเมกกา มาเป็นมีขนาด 16A 6KA ถ้าผมซื้อมาจะมาใช้ได้ไหมครับ ตรง 6KA กับ 10 KA นี่ต้องดูไหมครับ ซื้อมาใส่จัดใหม่ ครับ
ตามที่ผมอ่านมา มันคือค่าการ ทริปที่ทนกระแสใช่ไหมครับ ถ้าเราใส่ 6 KA มันจะทริปเร็วกว่า 10KA หรืออะไรครับ
เป็นทาวเฮ้าว์ธรรมดา 2 ชั้นครับ
อีกข้อ ถ้า เมนเบรคเกอร์เราจะเปลี่ยนเป็นแบบกันดูด เราดูแค่ขนาด 40 A ส่วน ตรงจุด 10 KA นี่จำเป็นไหมครับ หรือว่า 6 KAก็ได้ขอให้ขนาด แอมป์เท่าเดิมก็พอ
ส่วน เบรคเกอร์เครื่องทำน้ำอุ่นที่จะซื้อมาใส่ก็จะใช้ขนาด 20 A ส่วน KA นี่สำคัญไหมครับ ขอบคุณครับ