พอดีโง่มากเรื่องสายไฟ อยากได้คำตอบจากผู้รู้หน่อยครับ
กระทู้คำถาม
ระบบไฟฟ้าภายในบ้าน
หม้อแปลงไฟฟ้า
ขั้วไฟฟ้า
วิศวกร
บ้าน
คือวิศวกรบอกผมมาครับว่า ถ้าเดินสายไฟจากหม้อแปลงมาหัวเมนเบรกเกอร์ หรือหัวคัทเอ้าส์ ถ้าเป็นสายอลูมิเนียมให้ใช้เบอร์ 25 แต่ถ้าทองแดง เบอร์ 16 ก็พอแล้ว ผมอยากทราบว่าถ้าอลูเบอร์ 16 เท่ากัน มันจะนำไฟต่ำกว่าเหรอครับ?
▼
กำลังโหลดข้อมูล...
▼
แสดงความคิดเห็น
กระทู้ที่คุณอาจสนใจ
ยกคัทเอาท์ที่มาจากสายเมนแบบไม่ต่อสายอะไรเลยมีไฟแค่เส้นเดียวปกติ(L)แต่พอต่อสายมีไฟทั้งสองเส้น(L/N)เกิดจากอะไรครับ
ยกคัทเอาท์ที่มาจากสายเมนแบบไม่ต่อสายอะไรเลยมีไฟแค่เส้นเดียว(L)แต่พอต่อสายมีไฟทั้งสองเส้น(L/N)เกิดจาก
สมาชิกหมายเลข 8509270
ค่าแรงช่างเปลี่ยนสายไฟเมนเบอร์16 ระยะ25เมตร
ตามหัวข้อเลยครับ จะเปลี่ยนสายไฟเมนจากมิเตอร์เสาไฟหน้าบ้านถึงตู้คอนโทรลในบ้าน ระยะประมาณมาน 25 เมตร สายไฟทองแดงเบอร์16 ปกติช่างคิดค่าแรงเท่าไหร่ครับ **ซื้ออุปกรณ์เอง
สมาชิกหมายเลข 2116144
ตรวจสอบตู้คุ้มไฟ
ห้องพักที่คอนโดมีตู้คุมไฟซึ่งน่าจะเป็นแบบเก่า ไม่ใช่ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิตแบบที่ใช้กันในปัจจุบัน ผมจึงมีความคิดที่จะเปลี่ยนครับ แต่พอเปิดตู้ดูแล้วก็ "อะไรวะเนี่ย" จึงอยากจะโพสท์ขอคำแนะนำครับ ห
สมาชิกหมายเลข 1115623
สอบถามเกี่ยวกับสายไฟเมนเข้าบ้านครับ
ตอนนี้ทำบ้านอยู่ สเปคสายไฟเมนที่บริษัทให้คือ THW 35 mm เเละช่างไฟใช้สายรุ่นตามภาพนี้เป๊ะๆเลยครับ เดินสาย 30 เมตรจากเสาไฟเข้าบ้าน รุ่นนี้เป็นยังไงบ้างครับเป็นอลูมิเนียม โอเคมั๊ย เเต่ความรู้สึกผมว่าสเป
สมาชิกหมายเลข 5335643
เอาสายไฟเชื่อมเบรคเกอร์ย่อยเข้าหากันทั้งหมดได้ไหมครับ
เมนเบรคเกอร์ 63a มี 4 ลูกย่อย 10a 16a 20a 32a มิเตอร์การไฟฟ้า 15(45)a ต้องการเดินสายทองแดงเบอร์ 10 เป็นสายเมนหลักทั่วทั้งบ้าน และต่อสายเมนย่อยเบอร์ 2.5 ลงปลั๊ก/สวิทไฟ ปั
สมาชิกหมายเลข 994126
ถามพี่ช่างค่าติดตั้งแอร์แบบนี้ถือว่าแพงมั๊ย
ค่าติดตั้ง+เดินสายไฟ+ล้าง 2500 ค่าน้ำยา200 ท่อทองแดง4เมตร 1200 สายไฟ40เมตร 2ม้วน 750 (เดินท่อร้อยสายไฟ2.5 ) เบรคเกอร์90 ขาแขวน170 รางครอบท่อ 220 รวม5130 ช่างคิด5000 ปล.แอร์เก่าไม่มีอุปรกร
สมาชิกหมายเลข 5696587
ถ้าครับ สายไฟ VAF 2.5 เบรกเกอร์ที่คุมจุดนี้16 A RCBO ต่อแอร์แยก 2 ตัวได้ไหมครับ 1,2000 BTU 2 ตัว
ผมได้เดินสายออกมาจากตู้คอนซูมเมอร์ โดยที่ตู้ มีเมนเบรกเกอร์ 50A มิเตอร์ไฟหน้าบ้าน 15/45 A สายเมนจากมิเตอร์มาที่เมนเบรกเกอร์ เบอร์ 10 ผมติดเบรกเกอร์ลูกย่อยที่
สมาชิกหมายเลข 8260606
ถ้าโหลดรวม 230 A จะเดินสายขนาดเท่าไหร่ และใช้เมนเบรคเกอร์เท่าไหร่
โรงงานนี้ใช้หม้อแปลงขนาด 500kva แล้วลากสายเข้าตู้เมน (ตู้เมนเป็นตู้ DB) ใช้เมนเบรกเกอร์ 800A แล้วผมต้องการลากสายเข้าตู้ คอนโทรล (ตู้มีเมนเบรคเกอร์ 400A) มีโหลดรวมทั้งหมด 230A เป็นมอเตอร์ทั้งหมด แยกเป็
สมาชิกหมายเลข 2890729
จะติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าเพิ่ม แต่บ้านมีแค่คัทเอาท์กับเบรกเกอร์
บ้านอายุ 20กว่าปี มีกล่องสายไฟ มีคัทเอาท์และเบรกเกอร์แค่ 2 อย่างค่ะ สายไฟออกไป 6 เส้น สีขาวน่าจะเส้นใหม่ที่เดินทีหลัง เพราะว่าแม่เพิ่มเต้ารับหน้าบ้าน 2 จุดเมื่อ 10ปีที่แล้ว ส่วนในห้องนอนมีคัทเอาท์ของแ
Vikian
สายไฟ มิเตอร์ เข้าเมนเบรกเกอร์ (ระยะทาง ประมาณ10) ใช้สาย อลูมิเนียม เบอร์25 มีความแตกต่างกันมัย กับใช้สายทองแดง
สายไฟ มิเตอร์ เข้าเมนเบรกเกอร์ (ระยะทาง ประมาณ10) ใช้สาย อลูมิเนียม เบอร์25 มีความแตกต่างกันมัย กับใช้สายทองแดง เนื่องจากสายทองแพง แถมใช่นิดเดียว เปลี่ยน มิเตอร์ เป็น15(45) เมนเบรกเกอร์ ใช่ Square D 5
สมาชิกหมายเลข 4074232
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ
ระบบไฟฟ้าภายในบ้าน
หม้อแปลงไฟฟ้า
ขั้วไฟฟ้า
วิศวกร
บ้าน
บนสุด
ล่างสุด
อ่านเฉพาะข้อความเจ้าของกระทู้
หน้า:
หน้า
จาก
แชร์ :
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน
อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่
ยอมรับ
พอดีโง่มากเรื่องสายไฟ อยากได้คำตอบจากผู้รู้หน่อยครับ