สวัสดีครับ
สอบถาม....
ผมอยู่หอพัก แห่งหนึ่ง
หอพักเป็นอาคาร 6 ชั้น สำหรับให้คนที่ทำงานพัก (อายุของตึกประมาณ 5ปี)
ประเด็นคือ หอพัก มักมีอาการ "ไฟดับ ทั้งตึก"
อาการนี้เป็นมา 1 อาทิตย์แล้ว
สิ่งที่พบเจอคือ "ฟิวส์ ขาด"
ระบบไฟฟ้าของตึก จะอยู่ ชั้น 1 ตู้ไฟจะมีจำนวนฟิวส์ เยอะมาก แต่ มี 1 ตัวที่ขาด
ขาดไป 3 ครั้ง มัก ขาดตอนเวลา เที่ยงคืน ถึง ตี2
ฟิวส์ตัวที่ขาด ก็มักจะขาดตัวเดิม
ประเด็นคือ ที่ทำงาน ไม่มีช่างไฟฟ้า ที่ชำนาญ (สังเกตการแก้ปัญหาของช่าง คือ แค่ เปลี่ยนฟิวส์ แล้วก็กลับบ้าน)
คืนนี้ ก็ไม่รู้ จะดับอีกหรือไม่ (แค่เปลี่ยนฟิวส์)
....
สิ่งที่สังเกต คือ
1. ระบบไฟ ของตึก ในส่วนของ พื้นที่ใช้รวม เช่น ทางเดิน หรือ ห้องโถง : ตึกนี้ไม่ได้เปิดไฟ เพราะ ตึกหน้าต่างเยอะ แม้ในเวลา กลางคืน ก็อาศัย แสงไฟ จาก ภายนอกก็เห็น
2. ถ้าเป็น เกิดจากการใช้กระแสไฟเกินของบุคคลที่ใช้ในห้องพัก : อันนี้ เบรกเกอร์ควรจะทิป ห้องใครห้องมัน มากกว่าจะมา ตัดที่ฟิวส์
สรุปตอนนี้หาสาเหตุไม่ได้ จึง ลองมาตั้งกระทู้ถามครับ
ขอบคุณครับ
ไฟดับที่อาคารหอพัก บ่อยมาก เปลี่ยนฟิว ไป 3 ครั้งไม่หาย
สอบถาม....
ผมอยู่หอพัก แห่งหนึ่ง
หอพักเป็นอาคาร 6 ชั้น สำหรับให้คนที่ทำงานพัก (อายุของตึกประมาณ 5ปี)
ประเด็นคือ หอพัก มักมีอาการ "ไฟดับ ทั้งตึก"
อาการนี้เป็นมา 1 อาทิตย์แล้ว
สิ่งที่พบเจอคือ "ฟิวส์ ขาด"
ระบบไฟฟ้าของตึก จะอยู่ ชั้น 1 ตู้ไฟจะมีจำนวนฟิวส์ เยอะมาก แต่ มี 1 ตัวที่ขาด
ขาดไป 3 ครั้ง มัก ขาดตอนเวลา เที่ยงคืน ถึง ตี2
ฟิวส์ตัวที่ขาด ก็มักจะขาดตัวเดิม
ประเด็นคือ ที่ทำงาน ไม่มีช่างไฟฟ้า ที่ชำนาญ (สังเกตการแก้ปัญหาของช่าง คือ แค่ เปลี่ยนฟิวส์ แล้วก็กลับบ้าน)
คืนนี้ ก็ไม่รู้ จะดับอีกหรือไม่ (แค่เปลี่ยนฟิวส์)
....
สิ่งที่สังเกต คือ
1. ระบบไฟ ของตึก ในส่วนของ พื้นที่ใช้รวม เช่น ทางเดิน หรือ ห้องโถง : ตึกนี้ไม่ได้เปิดไฟ เพราะ ตึกหน้าต่างเยอะ แม้ในเวลา กลางคืน ก็อาศัย แสงไฟ จาก ภายนอกก็เห็น
2. ถ้าเป็น เกิดจากการใช้กระแสไฟเกินของบุคคลที่ใช้ในห้องพัก : อันนี้ เบรกเกอร์ควรจะทิป ห้องใครห้องมัน มากกว่าจะมา ตัดที่ฟิวส์
สรุปตอนนี้หาสาเหตุไม่ได้ จึง ลองมาตั้งกระทู้ถามครับ
ขอบคุณครับ