สอบถามช่างไฟฟ้าเรื่องการติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นที่บ้านหน่อยค่ะ

ระบบไฟบ้านที่จะสอบถามเป็นแบบนี้นะคะ  (บ้านเป็นบ้านเก่ารุ่นพ่อแม่อยู่กันมา 40 กว่าปีล่ะค่ะ) 

ประเด็นอยู่ตรงเครื่องทำน้ำอุ่นที่ใช้ดีมาตลอด 10 ปี ไม่เคยสร้างปัญหาเลย แล้วมันก็เสียค่ะ (น้ำรั่วเข้าเครื่องแต่ก็ทนใช้ไปเรื่อยๆจน ELB ดีดเลย เลยเปลี่ยนก็ได้....)

---  ตัวเลข 20 ในกล่องสีแดงคือ breaker นะคะ  สีดำคือ load อื่นๆ และสีเขียวคือเครื่องที่จะเปลี่ยนค่ะ  ----

    
ทีนี้ก็ซื้อเครื่องใหม่ 3500 วัตต์ จะมาทดแทนเครื่องเดิม ก็ไปซื้อที่ homepro + ให้ช่าง homepro เข้ามาติดตั้ง แต่ช่างพอเห็นหน้างานก็ปฏิเสธจะติดตั้งโดยแจ้งว่าผิดมาตรฐานของเขา  เขาต้องการให้มี breaker แยกต่างหาก โดย breaker ต้องแยกตรงมาที่ตู้ main เลย(เพิ่มที่ตู้ main อีกลูกแบบที่ระบบไฟคอนโดทำกัน)  ก็โอเค ไม่ว่ากันค่ะ ก็ยกเลิกกันไปติดไม่ได้ (T ^ T)

เลยรบกวนสอบช่างไฟหน่อยค่ะ ว่าการต่อแบบทุกวันนี้มันมี concern ยังไงเหรอคะ? ส่วนตัวไม่ได้อยากเปลี่ยนเพราะมันก็ใช้ปกติมาตลอด 10 กว่าปีเลยไม่รู้จะเปลี่ยนทำไมอะค่ะ ...

ต้องบอกว่า ตลอด 10 ปี ก็ใช้งานดีมาตลอดนะคะ breaker ไม่ตัดบ่อยอะไรเลย   ก็เลยสงสัยว่า  ระบบไฟบ้านปกติที่ต่ออยู่นี่ มันอันตรายยังไงเหรอคะ คือเข้าใจว่ามันก็ดูแปลกๆน่ะแหล่ะ  แต่มันก็น่าจะยังใช้ได้งานได้นี่นา เพราะถึงไง ถ้าไฟเกินไม่ว่ากรณีใดๆ (รวมถึงเครื่องทำน้ำอุ่น)  ตัว  breaker ที่ตู้ main มันก็ต้องตัดอยู่ดี   

ปล.  breaker ตรงตู้ main 20 ยังทำงานได้อยู่นะคะ คือเคยครั้งนึงที่เปิดเครื่องทำน้ำอุ่นแบบร้อนมากๆ พร้อมกับเปิดแอร์ตัว 18000 ไปด้วย แล้วกระแสน่าจะเกิน breaker ตู้ main เลยตัด... จากนั้นก็รู้แล้วว่า โอเค ไม่ควรใช้ load พร้อมกัน หรือไม่เปิดเครื่องทำน้ำอุ่นร้อนจัดเกินไป จากนั้นก็ไม่พบปัญหา breaker ตัดอีกเลยค่ะ 

รบกวนผู้รู้ด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่า (-/\-)