การเพิ่มไฟหม้อ จาก 15(45) เพื่อชาร์จรถไฟฟ้า แพงไหมครับ
กระทู้คำถาม
NETA V
NETA (รถยนต์)
หม้อไฟฟ้า
พอดีจะเอามาชาร์จ neta v เขาแถมแค่วอลชาร์จ
คือที่บ้านผมเป็น15(45) ต้องเปลี่ยนเป็น 30(100)ใช่ไหมครับ
แล้วรวมพวกเบรคเกอร์ไรด้วย จะเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่อ่อครับ
เสาไฟอยู่หน้าบ้านเลย
*อยู่ในพื้นที่การไฟฟ้านครหลวงครับ
▼
กำลังโหลดข้อมูล...
▼
แสดงความคิดเห็น
กระทู้ที่คุณอาจสนใจ
ติด Home Charger ต้องใช้หม้อแบบไหนครับ
ถ้าจะติดตั้ง Home Charger รถยนต์ไฟฟ้า ต้องใช้หม้อแบบไหนครับ 1 เฟส 30/100 หรือ 3 เฟส 30/100 ครับ แล้วค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ *ไม่สะดวกติด TOU ครับ 👍🏼 🙏🏼
สมาชิกหมายเลข 6995043
เรื่องที่คนมีรถยนต์ไฟฟ้าต้องรู้ ก่อนติด EV Charger ที่บ้าน
เรื่องที่คนมีรถยนต์ไฟฟ้าต้องรู้ ก่อนติด EV Charger ที่บ้าน รถยนต์ไฟฟ้ากำลังได้รับความนิยมมากขึ้นในประเทศไทย ด้วยความที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และประหยัดน้ำมัน แต่สำหรับผู้ที่มีรถยนต์
สมาชิกหมายเลข 7810581
พะโล้ไข่ต้มยางมะตูม .... เมนูเด็ด ที่พลาดไม่ได้ ด้วยหม้อไฟฟ้า
ส่วนผสม ไข่ไก่ น้ำเปล่า น้ำเย็นจัด ขั้นตอนการทำ 1 นำไข่ไก่แช่น้ำเปล่า 15 นาที 2 เติมน้ำเปล่าในหม้อไฟฟ้าให้ระดับน้ำสูงเกือบท่วมไข่ 3. ใส่ผงพะโล้ หาซื้อได้ตาม 7 หรือ ห้างสรรพสินค้า ครา โลโบ้&
weiweija
รบกวนสอบถามผู้รู้ฟน่อยค่ะว่าเราจะหาจำนวนหน่วยการใช้ไฟต่อวันจากกระแสแอมป์ได้ไหมคะ
เราลองจับกระแสดู หม้อไฟจะกินไฟประมาณ25-29 แอมป์ ตลอดทั้งวัน เป็นไปได้ไหมค่ะ ที่เดือนนึงมันจะวิ่งถึง 3,000 หน่วย หม้อไฟเป็นหม้อ 15 แอมป์ค่ะ
สมาชิกหมายเลข 2745807
ขนาดสายไฟ ขนาดเบรคเกอร์ที่ใช้กับการชาร์จรถไฟฟ้าในบ้าน
อยากทราบขนาดสายไฟและขนาดเบรคเกอร์ที่ใชัในบ้านเพื่อการชาร์จรถไฟฟ้า สอบถามท่านผู้รู้ครับ
สมาชิกหมายเลข 4338983
มิเตอร์ไฟเป็น 15(45) โครงการติดตั้งเบรคเกอร์แบบนี้ให้เหมาะสมมั้ยครับ
เมนเบรคเกอร์ 50A และ 63A/30mA เมนเบรคย่อย 10A, 16A, 20A และ 32A คำถามครับ 1) มิเตอร์ไฟเป็น 15(45)A โครงการติดตั้งเบรคเกอร์แบบนี้ให้เหมาะสมมั้ยครับ มีตรงไหนควรแก้ไขหรือไม่ 2) เมนเบรคเกอร์มีทั้ง 50
สมาชิกหมายเลข 857387
มิเตอร์ TOU 5/45 กับ 15/45 ต่างกันยังไงบ้างครับ
ตามหัวข้อเลยครับ ไปขอมิเตอร์เพื่อชาร์จรถไฟฟ้า หาข้อมูลในกลุ่มเป็นแบบ 15/45 แต่ไปติดต่อไฟฟ้า ไฟฟ้าบอกเป็น 5/45 ครับ อยากทราบว่ามันมีข้อแตกต่างกันยังไงบ้างครับ
DIVERSITY
ไฟ3เฟส 15/45 เพียงพอกับรถไฟฟ้าไหมครับ
ที่บ้านมีแอร์ ขนาด 14,330 BTU 2ตัว ใช้เครื่องทำน้ำร้อน มีไมโคเวฟ ตู้เย็น หม้อไร้น้ำมัน ปั๊มน้ำ2ตัว ถ้าขณะชาร์จรถไฟฟ้า เปิดใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆพร้อมกัน จะมีปัญหาไหมครับ ไฟฟ้าจะพอใช้ไหมครับ (บ้านติดไ
อยากตายแต่กลัวเจ็บ
สวิทช์ไฟทริป ปล่อยทิ้งไว้ได้หรือไม่ หาคำตอบ
สวิทช์ไฟฟ้าที่หน้าบ้านมี 3 สวิทช์ มีอยู่ 1 สวิทช์ ต่อโคมไฟประตูรั้วหน้าบ้าน 2 โคม ทริปทุกครั้งที่เปิด ใช้มา 15 ปี เพิ่งจะเป็น หลังจากทริป เบรคเกอร์รวมในตู้คอนโทรลยูนิตตัด ไฟฟ้าดับทั้งบ้าน อยากทราบว่า
สมาชิกหมายเลข 3449164
ขอถามพี่ๆที่มีความรู้ด้านช่างเครื่องทำนํ้าอุ่นและเบรคเกอร์หน่อย
จากรูป 2 รูปนี้ ภาพ 1 คือเบรคเกอร์เก่าบ้านชั้น 2 ค่ะไฟตัดที่ 20 A ทำให้เวลาอาบนํ้าอุ่นเปิด Max อุณภูมิสูงๆทีไรไฟดับทุกที ภาพ2 คือเบรคเกอร์บ้านชั้น 2 ที่ช่างมาเปลี่ยนให้ใหม่ค่ะ 32 A
สมาชิกหมายเลข 8340031
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ
NETA V
NETA (รถยนต์)
หม้อไฟฟ้า
บนสุด
ล่างสุด
อ่านเฉพาะข้อความเจ้าของกระทู้
หน้า:
หน้า
จาก
แชร์ :
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน
อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่
ยอมรับ
การเพิ่มไฟหม้อ จาก 15(45) เพื่อชาร์จรถไฟฟ้า แพงไหมครับ
คือที่บ้านผมเป็น15(45) ต้องเปลี่ยนเป็น 30(100)ใช่ไหมครับ
แล้วรวมพวกเบรคเกอร์ไรด้วย จะเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่อ่อครับ
เสาไฟอยู่หน้าบ้านเลย
*อยู่ในพื้นที่การไฟฟ้านครหลวงครับ