คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 12
ผมทำที่บ้าน ตจว. ปั๊มขนาดใกล้เคียงกัน ท่อออก2" เดินท่อแนวราบยาวประมาณ 60เมตร ไปลดเหลือ 1.5" ช่วง30เมตรท้ายๆ ต่อสี่ทางไปใช้งาน ขนาด3/4"รวมหัวสปริงเกอร์ทั้งหมดประมาณ 16หัว ใส่บอลวาล์ว ไว้ใช้หรี่น้ำ(ต้นทางหรี่มาก-ปลายทางเปิดสุด-ไม่ใส่เลย) ใช้ท่อคลาส8.5เป็นอย่างต่ำ(ที่บ้านมี2"แต่เก่า เลยเอามาใช้ลดต้นทุน)
ปลายท่อต่อวาล์ว 1.5" ไว้เปิด flush น้ำช่วงแรกที่ขุ่นๆ หรือเอาไว้ต่อ
สายยางผ้าเอาไปใส่นา-สวนใกล้ๆ
ที่หัวที่3ของ จขกท. ไม่ไหล ลองหาไม่อะไรไปแหย่เผื่อมีอะไรตัน
ผมเคยเจอมีเศษดิน เศษวัชพืชเข้าไปติด แยงออกก็หาย เพราะที่บ้านใช้น้ำคลอง วิธีแก้ให้ใช้ท่อที่ยืดหยุ่นได้บริเวณขาเข้าปั๊ม ต่อหัวกะโหลกเข้ากับแกลลอน พยายามอย่าให้ท่อใกล้ผิวดินมากเกินไป และไม่ตื้นเกินไปจนเกิด vortex
ใช้งานมา6เดือน ยังไม่เจอปัญหครับ
ปลายท่อต่อวาล์ว 1.5" ไว้เปิด flush น้ำช่วงแรกที่ขุ่นๆ หรือเอาไว้ต่อ
สายยางผ้าเอาไปใส่นา-สวนใกล้ๆ
ที่หัวที่3ของ จขกท. ไม่ไหล ลองหาไม่อะไรไปแหย่เผื่อมีอะไรตัน
ผมเคยเจอมีเศษดิน เศษวัชพืชเข้าไปติด แยงออกก็หาย เพราะที่บ้านใช้น้ำคลอง วิธีแก้ให้ใช้ท่อที่ยืดหยุ่นได้บริเวณขาเข้าปั๊ม ต่อหัวกะโหลกเข้ากับแกลลอน พยายามอย่าให้ท่อใกล้ผิวดินมากเกินไป และไม่ตื้นเกินไปจนเกิด vortex
ใช้งานมา6เดือน ยังไม่เจอปัญหครับ
แสดงความคิดเห็น
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ
เกษตรกรรม
วิศวกรรมศาสตร์
เครื่องปั๊มน้ำ
น้ำบาดาล (Ground Water)
บ่อบาดาล (Ground Water Well)
น้ำออกจากท่อน้ำไม่ทุกจุด แก้อย่างไรได้บ้าง
กำลังติดตั้งระบบน้ำในสวนครับ ซึ่งใช้เป็นท่อพีวีซี ขนาด 2 นิ้ว และมีจุดปล่อยน้ำ 4 จุดตามภาพ
ซึ่งตอนนี้พบปัญหาคือ น้ำไหลออกไม่ครบทุกจุด จะออกแค่เฉพาะจุดที่ 1, 2, 4 เท่านั้น ส่วน จุดที่ 3 ไม่ไหลครับ
จะแก้ปัญหาอย่างไรได้บ้างครับ ขอบคุณครับ
(ใช้ปั๊มบาดาล ขนาด 1 แรง, ท่อเข้า 1.5 นิ้ว, ท่อออก 1 นิ้ว, ปลายทางขยายจาก 1 นิ้วเป็น 2 นิ้ว)