แอร์ ELECTROLUX อินเวอร์เตอร์ มาเสียขอความช่วยเหลือครับ

ELECTROLUX ESV18CRS-B1  18000 บีทียู อินเวอร์เตอร์ เสียช่างละแวกบ้านซ่อมไม่ได้ 
ไม่ใช่ยี่ห้อติดตลาด เลยมาขอความช่วยเหลือครับ
อาการเสีย ที่เจอตอนแรกพัดลมคอยล์ร้อนไม่หมุน พัดลมคอยล์ร้อน เป็นพัดลม brushless DC310 V.

ขั้ว V W U  วัด ทุกขั้วสลับกันแล้ว ได้ 55 Ohm / 55 Ohm / 55 Ohm แสดงว่าพัดลมไม่เสีย
ไล่วัดไฟที่จ่ายให้พัดลม ได้ 15-25 V แสดงว่า ไฟที่จ่ายให้พัดลมไม่พอ

ไฟที่แอร์ใช้ตามสเปค คือ 7.35 A เมื่อใช้คลิปแอมป์วัดกระแส ได้ 3-4 A  230 V วัดตอนเปิดเครื่อง  ไม่ได้ทิ้งระยะเวลาไว้ถึง 30 นาที
คราวนี้ได้อาการใหม่อีก คอมเพรสเซอร์ทำงานประมาณ 2 นาที วัดกระแส ได้ 3-4 A แล้วคอมเพรสเซอร์ ดับ (ไม่กินกระแส)
แล้วทำงานงาน 2 นาที  ติดดับสลับกันไป ทีนี้ผมไปต่อไม่ถูกแล้วครับ อยากรู้ว่าเมนบอร์ดเสียรึเปล่า หรือติดโปรเทคอะไร
(อยากหาที่รับซ่อมเมนบอร์ดแอร์ด้วยครับ) ขอบคุณครับ

แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่