ขอคำแนะนำจากพี่ๆที่ความรู้เกี่วยกับgeneretorครับคือบริษท์มีเจน1ตัวขนาด5MW/3300V/1094A/50Hzในโรงงานเราใช้ไฟอยู่ที่3500-4000MVส่วนที่เหลือเราจะขายออกไปให้กับการไฟฟ้าแต่มีปัญหาคือเราขนานกับไฟหลวงแล้วช่วงกลางวันvolteจะต่ำเหลื่อแค่3220Vแต่กลางคืนvolteจะสูงประมาณ3330Vช่วงกลางวันที่volteต่ำเราต้องปรับ volteที่genเพิ่มแต่ก็ได้volteแค่3250v-3260vปรับสูงกว่านี้จะทำให้กระแสของ ชุดField currentกินค่าที่เครื่องกำหนดไว้ อย่ากถามว่าถ้าvolteของเจนต่ำมี่ส่วนทำให้กระแสของเจนสูงมั้ยครับและเวลาเราปรับvolteเพิ่มมีผลทำให้ค่าpfของเจนต่ำลงมั้ยครับเพราะบางครั้งเจนจ่ายที่อยู่ที่5Mแอมป์อยู่ที่1000Aแต่บางที่จ่าย4.5-4.6Mแอมป์ก็สูงถึง1000Aเลยครับ แต่เรามีcap bankช่วยปรับpfนะครับแต่ในบางครั้งpfขึ้นไปที่0.9แต่ในบางครั่ก็ลงไปที่0.8pfเลยทั้งที่loadของเจนก็นเท่าเดิม
แต่ถ้าเราไม่ขนานกับการไฟฟ้าจ่ายเจนตัวเดียวvolteก็3300vปกติครับ
Generator control