แรงดันไฟฟ้า 230V แต่พอเสียบเครื่องใช้ไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าลดลงเหลือ 209V

สอบถามหน่อยครับ ที่บ้านติดมิเตอร์ tou 5(45) A (สำหรับชาร์จรถยนต์) ที่มิเตอร์ tou กดปุ่มไปเรื่อยๆ จนถึงหน้าจอที่แสดง volt ค่าที่ได้คือ 230V
ต่อมาผมวัดแรงดันที่เต้ารับ ไฟก็มามา 230V แต่เมื่อผมเสียบสาย emergency charge สำหรับรถยนต์ volt ที่มิเตอร์ tou มันลดลงเหลือประมาณ 209V

อาการแบบนี้ผิดปกติไหมครับ ผิดปกติที่ตัว emergency charge หรือ สายไฟจากเต้ารับไปที่เบรคเกอร์ หรือผิดปกติจากสายเมนเข้าเมนเบครเกอร์ครับ ควรต้องเช็คจากตรงไหนบ้างครับ

แก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมครับ 
emergency charge ตามสเปคกินไฟ 13 แอมป์ครับ
ส่วนสายไฟจากเต้ารับไปที่เบรคเกอร์ ใช้สาย 4sq.mm. ยี่ห้อ yazaki ครับ
สายเมนใช้สาย 16 sq.mm.  ยี่ห้อ yazaki ครับ
แก้ไขข้อความเมื่อ
คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 5
230V เหลือ 209V ตกไปเยอะเลย 21V
กับโหลดแค่ 13a สาย 4mm น่าจะเหลือๆ

ห้องซักรีดผมเดินสายมา 4mm ใช้อบผ้า ซักน้ำร้อน 16a 3600w ไม่มีปัญหา สายแค่เกือบอุ่น
จาก 232V เหลือ 223V หายไป 9v เอง
เช็คจุดต่อว่าแน่นทุกจุด

ปัญหาคือ ที่ TOU วัดได้ 209V มันเป็นต้นทางแล้ว ปกติมันตกปลายสาย
ลองเช็คจุดต่อที่มิเตอร์ ขันให้แน่น
วัด V สายไฟขาเข้ามิเตอร์ ต้องพอกัน
ไล่สายกลับไปทางสายการไฟฟ้า ช่างอาจจะแทปไม่แน่น
นอกเหนือจากนี้ น่าจะต้องแจ้งช่างการไฟฟ้าละ