ความคิดเห็นจาก Expert Account
ความคิดเห็นที่ 3
...ขอแจ้งปัญหาในเรื่องของบันได ที่ตามแบบแปลนออกแบบไม่ถูกต้อง
บันได เป็นบันไดตรงรูปแบบ U กว้าง มีความกว้างตัวบันได 1,100 mm หักราวบันไดแล้วน่าจะเหลือความกว้างสุทธิประมาณ1,000 mm+
ไม่แน่ใจว่าจำนวนขั้นตามแบบในแปลนกับที่จะสร้างจริงตรงกันหรือไม่? (มีผู้ออกแบบบางท่านเขียนแบบไม่ตรงกัน)
ถ้าเป็นไปตามแบบแปลนที่ส่งมา
บันไดช่วงแรก 12 ขั้น เป็นขั้นลูกนอน 11 ขั้น และ 1 ขั้นชานพัก
ช่วงบนเป็นบันได 9 ขั้น เป็น 8 ขั้นลูกนอน และ 1 ขั้นพื้นชั้นบน
รวมเป็นบันได 21 ขั้น(นับจำนวนความสูงขั้นหรือระยะตั้งของขั้นบันได)
ความสูงระหว่างชั้น 4,150-650=3,500 mm
บันไดนี้มีความสูงขั้นหรือระยะตั้ง = 3,500/21=ประมาณ 166.67 mm
กำหนดความลึกขั้นหรือระยะนอน =250 mm
ได้บันไดมีความชัน 33.84896691 ํ
ดูความชันเหมือนดี เหมาะสม แต่ค่าการย่างก้าวต่ำกว่ามาตรฐานตามหลักการยศาสตร์(Ergonomic) ของบันได เพราะขนาดความลึกขั้น 250 mm เหมาะกับความสูงขั้น 180 mm ถึง 200 mm ได้บันไดชัน 35.75388725 ํ ถึง 38.65980825 ํ ซึ่งจำนวนขั้นต้องลดลงและได้บันไดชันขึ้น
ถ้าให้มีจำนวนขั้น 20 ขั้น ได้ความสูงขั้นๆละ 175 mm ความลึกขั้นที่เหมาะสม 275 mm ได้บันไดมีความชัน 32.47119229 ํ เป็นบันไดที่ดี ไม่ชัน(ได้บันไดมีความชันลดลง) เดินสะดวกสบาย ช่องและปล่องบันไดมีขนาดและระยะเพียงพอในการแก้ไข
จึงควรแก้ไขออกแบบใหม่
บันได เป็นบันไดตรงรูปแบบ U กว้าง มีความกว้างตัวบันได 1,100 mm หักราวบันไดแล้วน่าจะเหลือความกว้างสุทธิประมาณ1,000 mm+
ไม่แน่ใจว่าจำนวนขั้นตามแบบในแปลนกับที่จะสร้างจริงตรงกันหรือไม่? (มีผู้ออกแบบบางท่านเขียนแบบไม่ตรงกัน)
ถ้าเป็นไปตามแบบแปลนที่ส่งมา
บันไดช่วงแรก 12 ขั้น เป็นขั้นลูกนอน 11 ขั้น และ 1 ขั้นชานพัก
ช่วงบนเป็นบันได 9 ขั้น เป็น 8 ขั้นลูกนอน และ 1 ขั้นพื้นชั้นบน
รวมเป็นบันได 21 ขั้น(นับจำนวนความสูงขั้นหรือระยะตั้งของขั้นบันได)
ความสูงระหว่างชั้น 4,150-650=3,500 mm
บันไดนี้มีความสูงขั้นหรือระยะตั้ง = 3,500/21=ประมาณ 166.67 mm
กำหนดความลึกขั้นหรือระยะนอน =250 mm
ได้บันไดมีความชัน 33.84896691 ํ
ดูความชันเหมือนดี เหมาะสม แต่ค่าการย่างก้าวต่ำกว่ามาตรฐานตามหลักการยศาสตร์(Ergonomic) ของบันได เพราะขนาดความลึกขั้น 250 mm เหมาะกับความสูงขั้น 180 mm ถึง 200 mm ได้บันไดชัน 35.75388725 ํ ถึง 38.65980825 ํ ซึ่งจำนวนขั้นต้องลดลงและได้บันไดชันขึ้น
ถ้าให้มีจำนวนขั้น 20 ขั้น ได้ความสูงขั้นๆละ 175 mm ความลึกขั้นที่เหมาะสม 275 mm ได้บันไดมีความชัน 32.47119229 ํ เป็นบันไดที่ดี ไม่ชัน(ได้บันไดมีความชันลดลง) เดินสะดวกสบาย ช่องและปล่องบันไดมีขนาดและระยะเพียงพอในการแก้ไข
จึงควรแก้ไขออกแบบใหม่
แสดงความคิดเห็น
ให้ช่างสถาปนิกออกแบบบ้านพร้อมรับเหมา ตอนแรกตั้งงบไว้ 4 ล้าน ทำไปทำมากลายเป็น 10 ล้าน ใครพอมีความรู้ช่วยชี้แนะผมหน่อยครับ