ความคิดเห็นที่ 10
...บันได เป็นบันไดตรงแบบพับหรือหักกลับ แบ่งบันไดเป็น 2 ช่วง
   ตามแบบ ช่วงแรกมี 10 ขั้น เป็น 9 ขั้นลูกนอน  1 ขั้นชานพัก(ขั้นที่ 10)
   ช่วงบนมี 9 ขั้น เป็น 8 ขั้นลูกนอน 1 ขั้นพื้นชั้นบน(ขั้นที่ 19)
   รวมเป็นบันได 19 ขั้น
   มีความสูงระหว่างชั้น = 4,000-800 = 3,200 mm
   ได้ความสูงขั้นหรือระยะตั้งขั้นละ = 3,200/19 = 168.4210562 mm ใช้ค่าประมาณ 168.5 mm โดยจะมีขั้นหนึ่งมีระยะตั้ง = 3,200-168.5x18 = 167 mm (มักให้เป็นชั้นแรกหรือบนสุด)
    ค่าระยะตั้ง 168.5 mm เหมาะกับค่าระยะนอนที่ 273 mm ถึง 303 mm ได้บันไดมีความชัน 31.68355337 ํ ถึง 29.07868133 ํ
    แต่สถาปนิกออกแบบกำหนดค่าความลึกขั้นหรือระยะนอน(ความกว้างลูกนอนไม่รวมระยะเหลือม) = 250 mm บันไดมีความชัน = 33.9799701 ํ ดูเป็นบันไดความชันต่ำ แต่ค่าการย่างก้าวมีค่าเพียง 587 mm ต่ำกว่ามาตรฐานขั้นต่ำที่อนุโลมใช้งานที่ค่า 600 mm  ได้บันไดที่เหมาะกับคนช่วงขาสั้น ความสูงต่ำ คนทั่วไปใช้งานเหมือนนั่งเก้าอี้เด็ก
    ค่าของระยะนอน 250 mm นั้นเหมาะสมกับค่าระยะตั้ง 180 mm ถึง 195 mm (อนุโลมใช้ได้ตั้งแต่ 175 ถึง 200 mm)
    ตัวเลขบอกระยะตามแบบภาพตัดบันไดก็ทำให้ช่างสับสนได้ เช่น  10 ขั้น@0.1778m=1.68 m    ควมสับสนคือ ระยะตั้งหรือความสูงขั้น 0.1778 m เป็นค่าของบันได 18 ขั้น

    มาดูที่บันได 18 ขั้น  ได้ความสูงขั้นหรือระยะตั้ง = 3,200/18 = 177.7777778 mm ใช้ค่าประมาณที่ 178 mm  โดยจะมีบันไดขั้นหนึ่งมีระยะตั้ง = 3,200 - 178 x 17 = 174mm ต่างจากขั้นอื่นๆ 4 mm ยอมรับได้ (ไม่เกิน 10 mm ตามข้อกำหนดสากล)
    ค่าระยะตั้ง 178 mm ค่าระยะนอนที่เหมาะสม 254 mm ถึง 284 mm ได้บันไดชัน 35.02228738 ํ ถึง 32.0778636 ํ เป็นบันไดที่ความชันเดินสะดวกสบาย อนุโลมให้ใช้ค่าระยะนอน  244 mm ถึง 304 mm ตามชนิด ประเภทของบันได
   
    บันไดของ จขกท. ช่างสร้างเป็น 18  ขั้น จึงควรมีระยะตั้ง 178 mm กำหนดระยะนอน 250 mm ได้บันไดชัน 35.45086607 ํ ค่าการย่างก้าว 606 mm เป็นค่าต่ำกว่าค่าเหมาะสมแต่อยู่ในเกณฑ์อนุโลมการใช้งาน
    ถ้าถามว่า ระหว่างขนาดขั้นบันไดที่สถาปนิกออกแบบ(19 ขั้น)มีขนาดขั้นบันได 168.5 mm/250 mm  กับ ขนาดขั้นบันได(ที่ทำผิดเป็น 18 ขั้น) 178 mm/250 mm  นั้นควรสร้างแบบไหน คำตอบคือขนาดขั้น 178 mm/250 mm ดีกว่า
    สิ่งที่ควรตรวจสอบคือ เมื่อช่างสร้างผิดเป็น 18 ขั้น ได้สร้างให้ความสูงขั้นหรือระยะตั้ง = 178 mm  และระยะนอน = 250 mm เท่ากันทุกขั้นหรือไม่  ถ้าได้ถือว่าถูกต้องแล้ว ไม่ควรไปปรับแก้ไขใดๆ

    หากต้องทุบรื้อสร้างใหม่ด้วยขนาดขั้นที่ไม่เท่ากันในทั้ง 2 ช่วง และหรือต้องการปรับแก้ไขให้ขนาดขั้นดีเหมาะสมกว่าเดิม(การใช้ขั้นแบบ Winders เข้าช่วยเพื่อเพิ่มความยาวช่วงบันได)  การที่คานพื้นชั้นล่างมีระยะสร้างผิดเป็น 1,400 mm จากเดิมที่กำหนด 1,150 mm ไม่เป็นอุปสรรคในการสร้างโครงสร้างบันไดใหม่
ความคิดเห็นที่ 11
ให้ข้อมูลเพิ่มเติม
   ดูจากขนาดของช่องบันไดที่พื้นชั้นบนที่มีขนาด 2,000 mm x 2,900 mm
   ปล่องบันไดที่สูง(ความสูงระหว่างชั้น) 3,200 mm  พื้นที่ที่บันไดจะตั้งอยู่ได้ที่พื้นชั้นล่างของบันไดช่วงล่างยาว  3,150 mm
   ในการสร้างบันไดตรงแบบพับกลับที่ดีและเหมาะสมที่สุด(ไม่ต้อง Winders ขั้นชานพัก)คือบันได 18  ขั้น มีความสูงขั้นหรือระยะตั้งขั้นละ 178 mm
   ให้กำหนดค่า ความสูงขั้นหรือระยะนอนที่ 271 mm บันไดมีความชัน 33.2979725 ํ อยู่ในช่วงบันไดเดินสะดวกสบาย และมีค่าการย่างก้าว 627 mm  อยู่ในช่วงค่ากลางที่เหมาะกับคนทั่วไป
   บันไดจะมีรูปแบบดังนี้:-
   -ช่วงแรกเป็นบันได  9 ขั้น  มี 8 ขั้นลูกนอน(ขั้นที่ 1 ถึงขั้นที่ 8)และ 1 ขั้นชานพัก 90 ํ(ขั้นที่ 9) มีความยาวช่วงบันได = 271x8 = 2,168 mm
   ชานพักลึก =3,150-2,168 = 982 mm  ถ้าให้ลึก 1,000 mm ช่วงบันไดจะยาวขึ้น 18 mm ดูว่าพื้นที่หน้าประตูพอหรือไม่
   -ต่อด้วยอีก 1 ขั้นชานพัก 90 ํ (ขั้นที่ 10) นั่นคือทำขั้นชานพัก 180 ํ เป็นชานพัก 90 ํ 2 ขั้น ต่างระดับกัน 1 ความสูงขั้น
   -ช่วงบนเป็นบันได 8 ขั้น มี 7 ขั้นลูกนอน(ขั้นที่ 11 ถึงขั้นที่ 17 )และ 1  ขั้นพื้นชั้นบน(ขั้นที่ 18) มีความยาวช่วงบันได = 271x7 = 1,897 mm
   ชานพักขั้นที่ 10 ลึก = 2,900-1,897 = 1,003 mm
   ถ้าสร้างตามนี้ ต้องทุบรื้อบันไดเดิมออก   หาช่างที่ทุบรื้อเป็นโดยไม่ให้กระทบโครงสร้างอาคารหรือใช้เครื่องหนีบรื้อแบบโฮโดรลิค