ความคิดเห็นจาก Expert Account
ความคิดเห็นที่ 6
...รูปที่ จขกท. ส่งให้ ไม่สามารถเปิดดูได้
อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นกรณีศึกษาแก่ท่านอื่นๆ จึงขอนำมาวิพากษ์เพื่อให้เห็นถึงข้อผิดพลาดในการออกแบบบันไดและวิธีการแก้ไข
ความสูงระหว่างชั้น 2,900 mm เป็นบันไดตรงหักมุมรูปตัว L แบ่งบันไดเป็น 2 ช่วง ช่วงแรก 5 ขั้นลูกนอน 1 ขั้นชานพัก ช่วงที่ 2 เป็น 5 ขั้นลูกนอน 1 ขั้นพื้นชั้นบน รวม 12 ขั้น ดังนั้นขั้นบันไดจึงมีความสูงขั้นหรือระยะตั้ง = 2,900/12= 241.667 mm(บันไดชัน 44.02897807 องศา) แต่บอกว่าใช้ค่าระยะตั้ง 220 mm แต่ไม่ว่าจะใช้ค่าใดก็ผิดข้อกำหนดของกฏกระทรวงฯ และข้อหรือบทบัญญัติท้องถิ่น ที่กำหนดให้บันไดหลักของบ้าน มีความสูงขั้นหรือระยะตั้งหรือลูกตั้งมีระยะไม่เกิน 200 mm นั่นคือมีจำนวนขั้นบันไดน้อยเกินไป ต้องเพิ่มจำนวนขั้น ดังนี้
ความสูงระหว่างชั้น 2,900 mm แบ่งเป็นขั้นบันได(รวมขั้นชานพักและขั้นพื้นชั้นบน คือนับจำนวนระยะตั้งหรือความสูงขั้นหรือลูกตั้ง)
ขั้นบันได 15 ขั้นได้ความสูงขั้นหรือระยะตั้ง =2,900/15=193.333...mm ความลึกขั้นระยะนอนที่เหมาะสมมีค่า 220 mm ถึง 255 mm ได้บันไดชัน 41.30861401 องศาถึง 37.16831047 องศา
ถ้าให้มีขั้นบันได 16 ขั้นได้ความสูงขั้นหรือระยะตั้ง =2,900/16=181.25 mm ความลึกขั้นหรือระยะนอนที่เหมาะสมมีค่า 247.5 mm ถึง 277.5 mm ได้บันไดชัน 36.21618444 องศาถึง 33.15068805 องศา
หาความลึกขั้นหรือระยะนอนจากความกว้างของพื้นที่ที่บันไดจะตั้งอยู่ได้ คือระยะระหว่างเสา 3.0mx3.0m
-ให้บันไดกว้าง(เป็นความกว้าง-ลึกของชานพักด้วย) 1,200 mm ผนังบ้านหนา 100 mm (ก่อริมนอก) เหลือความยาวช่วงบันได = 3,000-100-1200 =1,700 mm ไส่ลูกนอนหรือระยะนอนได้ 7 ลูกนอน ได้ค่าระยะนอน =1,700/7=242.8571429 mm ปัดเป็น 243 mm
-ให้บันไดกว้าง(เป็นความกว้างและลึกของชานพักด้วย) 1,167.5 mm ผนังบ้านหนา 100 mm (ก่อริมนอก) เหลือความยาวช่วงบันได = 3,000-100-1,167.5 =1,732.5 mm ไส่ลูกนอนหรือระนอนได้ 7 ลูกนอน ได้ค่าระยะนอน =1,732.5/7=247.5 mm
ให้บันไดกว้าง(เป็นความกว้างและลึกของชานพักด้วย) 1,150 mm ผนังบ้านหนา 100 mm (ก่อริมนอก) เหลือความยาวช่วงบันได = 3,000-100-1150 =1,750 mm ไส่ลูกนอนหรือระนอนได้ 7 ลูกนอน ได้ค่าระยะนอน =1,750/7=250 mm
จะเห็นว่าระยะนอน 243 mm ถึง 250 mm ใช้ได้กับบันได 15 ขั้น
และค่าระยะนอน 247.5 mm ถึง 250 mm ใช้ได้กับบันได 15 และ 16 ขั้น
ในบันได 15 ขั้น ช่วงแรกเป็นบันได 7 ขั้น 6 ขั้นลูกนอน 1 ขั้นชานพัก ช่วงที่ 2 เป็นบันได 8 ขั้น 7 ขั้นลูกนอน 1 ขั้นพื้นชั้นบน จะได้บันไดชัน 38.50612338 องศาในระยะนอน 243 mm 37.9949886 องศาในระยะนอน 247.5 mm และ 37.71597635 องศา ในระยะนอน 250 mm
ในบันได 16 ขั้น ช่วงแรกเป็นบันได 8 ขั้น 7 ขั้นลูกนอน 1 ขั้นชานพัก ช่วงที่ 2 เป็นบันได 8 ขั้น 7 ขั้นลูกนอน 1 ขั้นพื้นชั้นบนจะได้บันไดชัน 36.21618444 ในระยะนอน 247.5 mm และ 35.94211187 องศา ในระยะนอน 250 mm
สิ่งที่ต้องระวังคือระยะดิ่งบันได ซึ่งถ้าพื้นชั้น 2 (กว้างและยาว)เป็นช่องเปิดโล่งในระยะจากเสาถึงเสา ก็ไม่มีปัญหาในค่านี้ แต่ถ้าต้องทำพื้นปิดด้านบนบันไดที่พื้นชั้น 2 สามารถปิดได้ไม่ควรเกิน ขั้น 3 ขึ้นขั้นที่ 4 ทั้งนี้ขึ้นกับระดับฝ้าด้วย
การออกแบบโดยให้ชานพักกว้างครึ่งหนึ่งของระยะ 3.00 m แถมมีพื้นยื่นจากชานพักและพื้นชั้นบนเท่าระยะนอนบันได ไม่เกิดประโยชน์ ควรนำความกว้างชานพักที่กว้างกว่าความกว้างบันไดและระยะยื่นนั้น ไปรวมเป็นความยาวช่วงบันไดเพื่อเพิ่มขั้นบันได ลดความชันบันไดจะเป็นผลที่ดีกว่ามาก
อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นกรณีศึกษาแก่ท่านอื่นๆ จึงขอนำมาวิพากษ์เพื่อให้เห็นถึงข้อผิดพลาดในการออกแบบบันไดและวิธีการแก้ไข
ความสูงระหว่างชั้น 2,900 mm เป็นบันไดตรงหักมุมรูปตัว L แบ่งบันไดเป็น 2 ช่วง ช่วงแรก 5 ขั้นลูกนอน 1 ขั้นชานพัก ช่วงที่ 2 เป็น 5 ขั้นลูกนอน 1 ขั้นพื้นชั้นบน รวม 12 ขั้น ดังนั้นขั้นบันไดจึงมีความสูงขั้นหรือระยะตั้ง = 2,900/12= 241.667 mm(บันไดชัน 44.02897807 องศา) แต่บอกว่าใช้ค่าระยะตั้ง 220 mm แต่ไม่ว่าจะใช้ค่าใดก็ผิดข้อกำหนดของกฏกระทรวงฯ และข้อหรือบทบัญญัติท้องถิ่น ที่กำหนดให้บันไดหลักของบ้าน มีความสูงขั้นหรือระยะตั้งหรือลูกตั้งมีระยะไม่เกิน 200 mm นั่นคือมีจำนวนขั้นบันไดน้อยเกินไป ต้องเพิ่มจำนวนขั้น ดังนี้
ความสูงระหว่างชั้น 2,900 mm แบ่งเป็นขั้นบันได(รวมขั้นชานพักและขั้นพื้นชั้นบน คือนับจำนวนระยะตั้งหรือความสูงขั้นหรือลูกตั้ง)
ขั้นบันได 15 ขั้นได้ความสูงขั้นหรือระยะตั้ง =2,900/15=193.333...mm ความลึกขั้นระยะนอนที่เหมาะสมมีค่า 220 mm ถึง 255 mm ได้บันไดชัน 41.30861401 องศาถึง 37.16831047 องศา
ถ้าให้มีขั้นบันได 16 ขั้นได้ความสูงขั้นหรือระยะตั้ง =2,900/16=181.25 mm ความลึกขั้นหรือระยะนอนที่เหมาะสมมีค่า 247.5 mm ถึง 277.5 mm ได้บันไดชัน 36.21618444 องศาถึง 33.15068805 องศา
หาความลึกขั้นหรือระยะนอนจากความกว้างของพื้นที่ที่บันไดจะตั้งอยู่ได้ คือระยะระหว่างเสา 3.0mx3.0m
-ให้บันไดกว้าง(เป็นความกว้าง-ลึกของชานพักด้วย) 1,200 mm ผนังบ้านหนา 100 mm (ก่อริมนอก) เหลือความยาวช่วงบันได = 3,000-100-1200 =1,700 mm ไส่ลูกนอนหรือระยะนอนได้ 7 ลูกนอน ได้ค่าระยะนอน =1,700/7=242.8571429 mm ปัดเป็น 243 mm
-ให้บันไดกว้าง(เป็นความกว้างและลึกของชานพักด้วย) 1,167.5 mm ผนังบ้านหนา 100 mm (ก่อริมนอก) เหลือความยาวช่วงบันได = 3,000-100-1,167.5 =1,732.5 mm ไส่ลูกนอนหรือระนอนได้ 7 ลูกนอน ได้ค่าระยะนอน =1,732.5/7=247.5 mm
ให้บันไดกว้าง(เป็นความกว้างและลึกของชานพักด้วย) 1,150 mm ผนังบ้านหนา 100 mm (ก่อริมนอก) เหลือความยาวช่วงบันได = 3,000-100-1150 =1,750 mm ไส่ลูกนอนหรือระนอนได้ 7 ลูกนอน ได้ค่าระยะนอน =1,750/7=250 mm
จะเห็นว่าระยะนอน 243 mm ถึง 250 mm ใช้ได้กับบันได 15 ขั้น
และค่าระยะนอน 247.5 mm ถึง 250 mm ใช้ได้กับบันได 15 และ 16 ขั้น
ในบันได 15 ขั้น ช่วงแรกเป็นบันได 7 ขั้น 6 ขั้นลูกนอน 1 ขั้นชานพัก ช่วงที่ 2 เป็นบันได 8 ขั้น 7 ขั้นลูกนอน 1 ขั้นพื้นชั้นบน จะได้บันไดชัน 38.50612338 องศาในระยะนอน 243 mm 37.9949886 องศาในระยะนอน 247.5 mm และ 37.71597635 องศา ในระยะนอน 250 mm
ในบันได 16 ขั้น ช่วงแรกเป็นบันได 8 ขั้น 7 ขั้นลูกนอน 1 ขั้นชานพัก ช่วงที่ 2 เป็นบันได 8 ขั้น 7 ขั้นลูกนอน 1 ขั้นพื้นชั้นบนจะได้บันไดชัน 36.21618444 ในระยะนอน 247.5 mm และ 35.94211187 องศา ในระยะนอน 250 mm
สิ่งที่ต้องระวังคือระยะดิ่งบันได ซึ่งถ้าพื้นชั้น 2 (กว้างและยาว)เป็นช่องเปิดโล่งในระยะจากเสาถึงเสา ก็ไม่มีปัญหาในค่านี้ แต่ถ้าต้องทำพื้นปิดด้านบนบันไดที่พื้นชั้น 2 สามารถปิดได้ไม่ควรเกิน ขั้น 3 ขึ้นขั้นที่ 4 ทั้งนี้ขึ้นกับระดับฝ้าด้วย
การออกแบบโดยให้ชานพักกว้างครึ่งหนึ่งของระยะ 3.00 m แถมมีพื้นยื่นจากชานพักและพื้นชั้นบนเท่าระยะนอนบันได ไม่เกิดประโยชน์ ควรนำความกว้างชานพักที่กว้างกว่าความกว้างบันไดและระยะยื่นนั้น ไปรวมเป็นความยาวช่วงบันไดเพื่อเพิ่มขั้นบันได ลดความชันบันไดจะเป็นผลที่ดีกว่ามาก
แสดงความคิดเห็น
..ลูกบันไดไม้เทียม
ขออนุญาติรบกวนสอบถามขอคำแนะนำ ตามรูปถ้าใช้ลูกบันไดไม้เทียมใส่แบบลอยแบบนี้จะมีปัญหาเรื่องความแข็งแรงมั้ยครับ