คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 3
คิดแบบคร่าว ๆ นะครับ
กรณีเปิดสปริงเกลอร์ 4 หัวพร้อมกัน
1.หัวสปริงเกลอร์ 3.39 ลบ.ม./ชั่วโมง/หัว (ถือว่าหัวใหญ่นะครับ รัศมีน่าจะ15-20 เมตร) ใช้ 4 หัว รวมคิว = 3.39*4 = 13.56 ลบ.ม./หัว
2.แรงดันที่ต้องการสำหรับหัวสปริงเกลอร์คือ 4 บาร์
3.ระยะทาง 50 เมตร คิว 13.59 ลบ.ม. ท่อพีวีซีขนาด 2 นิ้ว ที่ความเร็วประมาร 1.8 เเมตร/วินาที จะมีเฮดลอสประมาณ 6 เมตร/100 เมตร หรือ 3 เมตร/100 เมตร บวกวาล์วบวกข้อต่อต่าง ๆ ก็ประมาณ 3.6 เมตร
4.ข้อมูลที่นำไปหาปั๊มคือ คิว 13.56 ลบ.ม./ชม. เฮดประมาณ 44 เมตร
5.นำข้อมูลมาเปิดหาปั๊ม (ลองเปิดปั๊มยี่ห้อ Pedrollo)
ได้ปั๊ม 3 เฟส รุ่น CP210A ขนาด 4 kW (5.5 HP) Q = 0-16.8 ลบ.ม./ชม. H = 61-40 เมตร ---> ที่คิว 13.2 ลบ.ม./ชม.จะได้เฮด 49 เมตร
ปัญหาคือจากข้อมูลที่ถามมาเป็นหัวสปริงเกลอร์ขนาดค่อนข้างใหญ่ ใช้คิวและเฮดสูง ทำให้ปั๊มต้องเป็นระบบไฟ 3 เฟส ถ้าจุดติดตั้งมีไฟ 3 เฟสอยู่แล้วก็ไม่มีปัญหา แต่ถ้าไม่มีก็ต้องไปขอเพิ่มครับ
ถ้าเปิดทีละหัว
1.ข้อมูลที่นำไปหาปั๊มคือ คิว 3.39 ลบ.ม./ชม. เฮดประมาณ 44 เมตร ท่อพีวีซีขนาด 1 1/4 นิ้ว (เฮดลอสประมาณ 5.5 ม./100 ม.)
นำข้อมูลมาเปิดหาปั๊ม (ลองเปิดปั๊มยี่ห้อ Pedrollo)
2.ได้ปั๊ม 1 เฟส รุ่น CPm190 ขนาด 1.5 kW (2 HP) Q = 0-8.4 ลบ.ม./ชม. H = 48-26 เมตร ---> ที่คิว 3.6 ลบ.ม./ชม.จะได้เฮด 41.5 เมตร
รุ่นนี้เฮดไม่ถึงเฮดออกแบบแต่ก็พอใช้ได้ แต่ถ้าจะเอาเฮดถึงก็ขยับไปเลือกใช้รุ่น 2.2 kW (3 HP)
กรณีเปิดสปริงเกลอร์ 4 หัวพร้อมกัน
1.หัวสปริงเกลอร์ 3.39 ลบ.ม./ชั่วโมง/หัว (ถือว่าหัวใหญ่นะครับ รัศมีน่าจะ15-20 เมตร) ใช้ 4 หัว รวมคิว = 3.39*4 = 13.56 ลบ.ม./หัว
2.แรงดันที่ต้องการสำหรับหัวสปริงเกลอร์คือ 4 บาร์
3.ระยะทาง 50 เมตร คิว 13.59 ลบ.ม. ท่อพีวีซีขนาด 2 นิ้ว ที่ความเร็วประมาร 1.8 เเมตร/วินาที จะมีเฮดลอสประมาณ 6 เมตร/100 เมตร หรือ 3 เมตร/100 เมตร บวกวาล์วบวกข้อต่อต่าง ๆ ก็ประมาณ 3.6 เมตร
4.ข้อมูลที่นำไปหาปั๊มคือ คิว 13.56 ลบ.ม./ชม. เฮดประมาณ 44 เมตร
5.นำข้อมูลมาเปิดหาปั๊ม (ลองเปิดปั๊มยี่ห้อ Pedrollo)
ได้ปั๊ม 3 เฟส รุ่น CP210A ขนาด 4 kW (5.5 HP) Q = 0-16.8 ลบ.ม./ชม. H = 61-40 เมตร ---> ที่คิว 13.2 ลบ.ม./ชม.จะได้เฮด 49 เมตร
ปัญหาคือจากข้อมูลที่ถามมาเป็นหัวสปริงเกลอร์ขนาดค่อนข้างใหญ่ ใช้คิวและเฮดสูง ทำให้ปั๊มต้องเป็นระบบไฟ 3 เฟส ถ้าจุดติดตั้งมีไฟ 3 เฟสอยู่แล้วก็ไม่มีปัญหา แต่ถ้าไม่มีก็ต้องไปขอเพิ่มครับ
ถ้าเปิดทีละหัว
1.ข้อมูลที่นำไปหาปั๊มคือ คิว 3.39 ลบ.ม./ชม. เฮดประมาณ 44 เมตร ท่อพีวีซีขนาด 1 1/4 นิ้ว (เฮดลอสประมาณ 5.5 ม./100 ม.)
นำข้อมูลมาเปิดหาปั๊ม (ลองเปิดปั๊มยี่ห้อ Pedrollo)
2.ได้ปั๊ม 1 เฟส รุ่น CPm190 ขนาด 1.5 kW (2 HP) Q = 0-8.4 ลบ.ม./ชม. H = 48-26 เมตร ---> ที่คิว 3.6 ลบ.ม./ชม.จะได้เฮด 41.5 เมตร
รุ่นนี้เฮดไม่ถึงเฮดออกแบบแต่ก็พอใช้ได้ แต่ถ้าจะเอาเฮดถึงก็ขยับไปเลือกใช้รุ่น 2.2 kW (3 HP)
แสดงความคิดเห็น
รบกวนผู้รู้ช่วยคำนวนปั๊มที่ต้องการใช้หน่อยครับ
สวัสดีครับ จะสอบถามถึงปั๊มที่ผมจะต้องใช้ในงานต่อไปนี้หน่อยครับ
ขอคำตอบเป็น ชนิด สเปค ถ้าได้ยี่ห้อยิ่งดีเลยครับ
โจทย์คือ จะปั๊มน้ำไปใช้กับ สปริงเกอร์ 4 ตัว รดน้ำสนามหญ้า โดยตัวที่ใกล้ปั๊มสุดไกล 60เมตร ตัวที่ไกลสุด คือ 90 เมตร โดยใช้น้ำ 3.39 m3/hr แรงดัน 4 bar ต่อ1ตัวครับ
ช่วง 50เมตร แรกจะยกท่อสูง 1 เมตร เนื่องจากถมสูง แล้วลงกลับมาระดับเดิมเท่ากับปั๊มใน 50 เมตรที่เหลือคร้บ
ขนาดท่อ 1 นิ้วครับ
ขอบคุณครับ