วิธีการไล่สายไฟ

วิธีการไล่สายไฟ

ขอสอบถามวิธีการไล่สายไฟ หาตำแหน่งต้นสายครับ

ฝนตกหนักๆ ไฟดับทุกครั้งครับ
มีเบรกเก้อร์ย่อย ๑๑ ตัว ๑๑ วงจร
ใช้ RCBO ของ Schneider เป็น Main Breaker
ใช้เวลาไล่เก็บแก้ปัญหาสี่ห้าปีจนตอนนี้เหลือจำเลยคือ
๑.ไฟหัวเสาประตูหน้าบ้าน(ยอดฮิต)
๒.กริ่ง/ออด

ขอสองวิธีนะครับ เพราะ
ข้อที่ ๑ นั้น พอรู้ว่า SW อยู่ที่ตำแหน่งไหน 
ซึ่งมันอยู่รวมกันกับ SW ตัวอื่น
(ที่ตำแหน่ง SW รวมของการคุมไฟส่องสว่างชั้นล่าง)ที่มีอีก ๔ ตัว
จึงมีการมัดรวมสาย Neutral รวมกัน ๕ เส้น
ส่วนสาย Line ก็แยกไป SW ต่างๆรวม ๕ ตัว

ได้ตัดไฟ ตัดสายไลน์ที่ไปเลี้ยงไฟหัวเสาประตูหน้าบ้านแล้ว
แต่แน่นอนว่าเป็นการแก้ปัญหาได้แค่บางส่วน
เพราะ RCBO ของ Schneider ก็ยังทำหน้าที่เรื่องการัดรั่วอยู่ เพราะยังไม่ได้ตัดสาย Neutral
(ฝนตกหนักๆแล้วไฟดับนั้น RCBO จะเป็นตัวที่ trip ตัวเบรกเกอร์ย่อยที่คุมวงจรไฟหัวเสาประตูหน้าบ้านไม่ trip ครับ)

เรียนถามว่ามีวิธีเทพๆที่จะหาว่าสาย Neutral เส้นไหนในมัด ๕ เส้นนี้ที่ไปเลี้ยงไฟหัวเสาประตูหน้าบ้าน
นอกจากวิธีที่พอจะรู้ๆกันอยู่คือต่อสายไฟยาวๆเข้ากับสาย Neutral ที่ปลายทาง
แล้วค่อยมาแกะมัดสาย Neutral ที่แผง SW ๕ เส้นนี้ออก
และวัดดูความต่อเนื่อง(Continuity Test)ทีละเส้น
หรือใช้แบตเตอรี่กับหลอดไฟเล็กๆทดสอบในการหาไล่หาสาย

ไม่หนักใจมากนักกับไฟหัวเสาประตูหน้าบ้าน
เพราะรู้ตำแหน่ง หัวนอนปลายเท้าว่า SW สายไลน์ สายนิวทรอลมันสุมหัวกันอยู่ตรงนี้

มาหนักใจที่คิดวิธีหาสายไฟที่เลี้ยงออดหน้าบ้านไม่ได้ครับ
เปิดดูพิมพ์เขียวการเดนไฟของบ้าน(L&H)แล้ว 
ก็ไม่ระบุชัดเจนว่าร้อยสายผ่านตำแหน่งไหน
หาเบาะแสการเดินสายไฟเส้นนี้ไม่เจอเลยครับ

จะต้องเริ่มไปงมหาที่ไหนก่อนดีครับ

ขอวิธีไล่สายเทพๆด้วยครับ

ตามที่ไล่อ่านเว็บนอกในการแก้ปัญหาหลายๆครั้ง
พบว่าบางครั้งตนไทยมีเทคนิคเด็ดๆที่หาอ่านจากฝรั่งไม่ได้เลยครับ

บ้านของท่านอื่นๆ เจ้าออด/กริ่งหน้าบ้าน มักจะเดินสายไว้กันยังไงครับ

(เคยให้ช่างไฟฟ้ากำลัง รวมทั้งพรรคพวกที่เป็นวิศวะมาช่วยดูให้
ก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าหาตำแหน่งยาก ยิ่ง trip บ้าง ไม่ trip บ้าง จากไฟรั่วนั้น
หายากกว่าการ trip จากที่ช็อต ซึ่งการช็อตส่วนใหญ่มักจะเป็นตลอด
ย้ำว่าส่วนใหญ่นะครับ เพราะก็จะมีบางเคสที่ช็อตบ้าง ไม่ช็อตบ้างอยู่เหมือนกัน
แต่ trip จากการรั่วนี่งานหินกว่าเยอะ)

ขอบพระคุณมากๆครับ
คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 15
อ่านแล้วยาวเกินไป ผมไม่รู้ว่าไล่สายไฟอะไรไปถึงไหน

แต่จากประสบการณ์ที่เจอมา
-สายกริ่ง ส่วนมากจะเดินสาย N มาที่สวิทช์กริ่ง แล้วต่อไปที่ตัวกริ่ง ซึ่งมีสาย L รออยู่
-RCBO ตัดตอนฝนตกหนักๆ ส่วนมากรั่วที่สาย N อาจจะเป็นสายกริ่งหรือสายโคมไฟรั้ว
โคมไฟรั้ว ส่วนมาก N จะรั่วลงดิน เพราะแมลงเข้าไปในโคม ส่วนกริ่งก็แมลงเข้าไปในสวิทช์

สาย N ของบ้านใครก็ตาม จะต่อถึงกันหมดไปรวมกันที่ N-Bar ฉะนั้นถ้ามี N รั่วที่จุดใดจุดหนึ่งในระบบ
ถึงแม้จะเป็นสาย N ของไฟรั้ว แต่ถ้าคุณเปิดไฟในบ้านกระแสไฟบางส่วนก็จะมาลงดินที่สาย N ของไฟรั้วได้
ถ้ากระแสมากพอ มันก็แบ่งมาลงดินที่สาย N ของไฟรั้วได้มากพอที่จะทำให้ RCBO ตัดโดยที่ไม่ต้องเปิดไฟรั้วเลย