กระทู้แอบบ่น ซื้อแอร์มิตซูจากห้างดัง ใช้บริการสำรวจก่อนติด 15ตร.ม.ชั้น2 ทิศตะวันตก หน้าต่างกระจก2ด้าน 12000BTU INV พอไหม

มาอัพเดทนะคะ

แอร์ติดแล้ว ไม่ว่าจะเหตุผลใด เค้าจะยึดขนาดพื้นที่ไว้ก่อน ถ้าขนาดอยู่ในเรนจ์ที่เค้าระบุ ต่อให้มีโหลดเพิ่มเค้าก็จะบวกเพิ่มให้น้อยนิด ลูกค้าต้องรับสภาพไปจ้า

มิน่าล่ะ ก่อนขายแอร์ เค้าจะแนะนำให้บวกเผื่อ BTU ไว้เลย
สเป็คแอร์เอาไว้เซฟตัวผลิตภัณฑ์ ก็คงกรณีเราที่เราเจอนี้แหละ


เครื่องมิตซูก็แพงอยู่แล้ว ซื้อกับโฮมโปรอีกแพงกว่าข้างนอกหลายพัน อันนี้ยอมเพราะต้องการความสบายใจ ปรกติก็บริการดีอยู่

แต่รอบนี้คือ งานนี้เจ้าของผลิตภัณฑ์เค้าแข็งจริง มาเช็คหน้างาน ลูกค้าเห็นความย้อนแย้ง แต่ไม่สามารถโต้เถียงได้ เค้าบันทึกของเค้าเอง รายงานเอง ไม่ให้สำเนาการบันทึกเหมือนทุกครั้ง
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้

ทีนี้กลับมาถึงเรื่องสำรวจหน้างานที่ว่าทำไมคำนวณเป๊ะ ไม่เผื่อโหลดให้เพียงพอ

ตรงนี้โฮมโปรไม่มีคำตอบให้หรอกค่ะ
มันเป็นบริการฟรี ไม่มีการรับประกัน


ผิดหวังจริงๆกับการสำรวจหน้างาน ฝากความหวังไว้กับคนอื่นไม่ได้จริงๆ บ้านเราต้องดูเอง โทษตัวเองไป 🥲


ปล. ผิดคาดมาก อาจเพราะเพิ่งเจอบริการดีเลิศจาก SB Design มา เจ้านี้ยืนยันนอนยันเลยว่าดี ไว้มารีวิวให้ฟังในกระทู้ถัดไปค่ะ


——————— *******————————-/

เรื่องเดิมในกระทู้

ข้อมูล:
ห้องนอน+กลางวันนั่งทำงาน ขนาดห้อง 15 ตร.ม. ชั้นบน ทิศตะวันตก หน้าต่างกระจก2 ด้าน โดนแดดทั้ง 2 ฝั่ง ติดแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,624BTU เหมาะสมหรือไม่

ติดแอร์พร้อมกัน 6 ตัว สังเกตห้องที่อยู่ห้องทิศตะวันตกไม่ค่อยเย็น มันแปลกๆ ทั้ง2ตัว

เราจึงจัดการโทรไปโฮมโปร แจ้งว่าแอร์ที่ติดห้องนี้คาดว่าจะไม่เหมาะสมกับสภาพห้องนะคะ
คำนวณจากหน้าเพจโฮมโปร ออกมาต้องใช้ 13000-14000 BTU ราวๆนี้ ประกอบกับความรู้สึกมันไม่เย็นเท่าห้องอื่นด้วย มันควรต้องปัดขึ้นเป็น 15000 สินะ

… คุยไปตามขั้นตอน เบื้องต้นยังไม่ได้ตกลงว่าจะเอาไงแค่ให้เค้ามาเช็คหน่อย ถึงขั้นตอนให้ช่างบริษัท Mitsubishi เข้ามาดู

ช่างเข้ามาดู เอาขนาดห้อง คูณx750 ค่ะ
แย้งเรื่องหน้าต่างไป จึงเปลี่ยนมาx800 ให้
เล่นคูณแค่เท่านี้ยังไงก็ผ่านสิคะ 😂

ช่างมิตซูมาอีกรอบ เอา Thermo แบบขดลวดมาวัด พูดอยู่คำเดียวว่าเย็นๆ
ปรับรีโมท22 องศา
หน้าเครื่อง 20
ริมหน้าต่างห่างจากเรื่อง 3เมตร โดนแดด วัดได้ 22 พอดี น่าทึ่งมาก
(แต่เทอร์โมของเราขึ้น 24.6 นะ)

จากข้อมูลนั้น ช่างจึงสรุปว่า ห้องไม่มีปัญหาจ้า
ลูกค้าได้แต่อึ้งไป



ฉะนั้น.ก่อนติดแอร์ ควรหาอ่านในเน็ตให้ละเอียดด้วยตัวเองก่อน อย่าเชื่อสำรวจ100% หากเค้าคำนวณไม่ละเอียดพอ คนที่ช้ำใจคือลูกค้าเองค่ะ

ยี่ห้อไม่ได้การันตีความพอใจลูกค้า (เค้าการันตีแค่ความเย็นที่ผลิตได้จากตัวเครื่อง) ส่วนจะติดสภาพแวดล้อมไหน เราต้องพิจารณาเองให้ถี่ถ้วนนะคะ เค้าไม่เกี่ยว



ตารางในกูเกิ้ลเป็นการคำนวณเบื้องต้น ควรนำค่าตัวแปรอื่นมาพิจารณาร่วมด้วย



ดูยูทูปช่องลุงช่าง ก็ดีมากค่ะ เค้าแนะนำขนาดห้อง x1000 เลยค่ะ จะที่ไหนๆสมัยนี้เค้าก็แนะนำเกิน x800 กันแล้วทั้งนั้นเนอะ เราพลาดที่มาหาอ่านเอาทีหลัง เป็นเพราะมั่นใจกับ “บริการสำรวจก่อนติดตั้ง” จนเกินไป ไม่น่าเลย.
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น