UPS ผมดัง ต้อกแต้กๆๆ เวลาที่บ้านใช้งานปั๊มน้ำ

UPS ตัวนี้ค่อนข้างเก่าแล้วน่าจะ 5ปี - 7ปี
ยี่ห้อ Syndome star 1000 (1000va/600w)
เพิ่งซื้อแบต 12v9ah มาเปลี่ยนแล้วใช้งานมาวันนึง
หลังจากวางไว้ไม่ได้ใช้มา 3-4 ปี เพราะแบตเดิมมันบวม

ปัญหา
ตอนนี้ใช้ได้ปกติแต่มีปัญหาให้สงสัยคือ เวลาที่บ้านมีไครอาบน้ำหรือใช้น้ำที่มีปั๊มน้ำทำงาน
UPS จะดังแต้กๆๆ ตลอดเลย แต่มันก็จ่ายไฟปกติสถานะไฟก็ยังปกติที่ On Line
ไม่ตกไปที่ On batt เหมือนเวลาไฟดับ
แบบนี้มันปกติมั้ยครับ เหมือนมันโดนแย่งไฟเลี้ยงจากอุปกรณ์ที่กินไฟหนักๆอย่างปั๊มน้ำ
แล้วทำไมมันดังจัง คนอื่นๆ มีไครเป็นมั้ยครับ คือรู้เลยว่ามันดังเวลาปั๊มน้ำทำงาน
เพราะปั๊มน้ำบ้านผมมันติดอยู่กับห้องนอนผมเลย ผมฟังจากจังหวะเสียงปั๊มกับเสียง UPS
ละเป็นแค่ปั๊มน้ำจริงๆ ใช้อย่างอื่นไม่มีปัญหาเลย แอร์งี้ ใช้ไฟหนักสุดแล้ว ยังไม่เห็นดัง

ปล.ที่บ้านเคยมีปัญหาไฟตกมาก่อนหน้านี้แล้วด้วย
แก้ไขข้อความเมื่อ
คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 5
ถ้า UPS ตัดต่อวงจรปรับแรงดันบ่อยตลอดเวลาที่ใช้น้ำ ไม่ได้เป็นเฉพาะตอนปั๊มทำงานใหม่ๆ แสดงว่าปัญหาไฟตกไม่ได้เกิดจากการใช้ไฟของปั๊มเป็นหลัก

อยากให้ลองใช้มิเตอร์วัดแรงดันไฟฟ้าว่ามันตกจริงหรือเปล่า เพราะการที่มันดังถี่แบบนั้น หากเกิดจากแรงดันไฟฟ้าแสดงว่าแรงดันไฟฟ้ามันไม่คงที่จนต้องปรับเปลี่ยนแท็บขดลวดตลอดเวลา ถ้ามันตกจากการใช้ไฟในบ้านจริง มันควรจะตกต่อเนื่อง ระบบปรับแรงดันก็จะต้องอยู่ที่แท็บขดลวดที่เหมาะสมแล้วคงอยู่ตรงนั้น ไม่สลับไปมาจนเกิดเสียงน่ารำคาญขึ้น

ผมเกรงว่าจะเป็นพวก Surge ที่เกิดจากการทำงานของปั๊มมากกว่าปัญหาไฟตก สาเหตุอาจมาจากวงจร Control ของปั๊มน้ำเสียหาย หรือระบบสายดินในบ้านไม่สมบูรณ์ ควรจะให้ช่างมาตรวจสอบดีกว่า