แอร์ Panasonic Inverter มีเสียงดัง

กระทู้คำถาม
ผมซื้อแอร์ใหม่ พร้อมติดตั้งต้นเดือนมกราคม 2021 เป็น panasonic inverter  9000 btu. กลังติดตั้ง ช่วงเทสปกติดีเพราะเทสแค่ 30 นาที แต่หลังจากนั้นใช้งานตอนกลางคืนอันเงียบสงบ  ปรากฏเสียงดังสั่นๆแกรกๆ หงุดหงิดใจมากรุ่งขึ้นจึงแจ้งช่างที่ติดตั้งไป
-ช่างที่ติดตั้งมาดู ถอดๆเอามือบิดๆดันๆ มันก็เงียบไปสักพักแล้วดังอีก จึงบอกว่าเสียงมาจากตัวเครื่องไม่ใช่มาจากการติดตั้ง ลูกค้าต้องแจ้งศูนย์ pana ผมจึงแจ้งทางศูนย์ไป
-ศูนย์panaส่งช่างมา ถอดๆกดๆ มันเงียบขึ้น ช่างแจ้งว่าตัวกรอบครอบ ใส่ไม่สนิท ช่างก็จัดให้ สักพัก มันดังอีก ช่างก็บอกว่า มันดังจากตัวแผ่นที่ยึดตัวโครงกับพนัง จะไปเอาอุปกรณ์ พิเศษมาแก้ไข อาทิตย์หน้า  ผมก็ทนฟังเสียงมันอีก 1 อาทิตย์
-ช่างมาพร้อมกับแผ่นโฟมเอามารองโครงยึดหนึ่งด้านถอดๆ กดๆ มันก็ยังดัง เขาจึงถอด ตัวโครงกระรอก(ตัวกลมๆที่หมุนเป่าลม) ออกมาขยับแล้วใส่ใหม่  เสียงเงียบขึ้น แต่ต้องspeedพัดลม 2 ขีด ถ้าใช้ 1 ขีดจะมีเสียง ดังตรงโครงกระรอกแบบหอนๆที่มอเตอร์  (ปกติมันควรจะเงียบไหม) โดยรวมไม่น่าพอใจ แค่ดังเบากว่าเดิม ช่างขอกลับก่อนแล้วบอกว่าถ้าดังอีกให้โทรมาหาช่างโดนตรง ซึ่งพอช่างกลับมันก็ยังดังอยู่
-รอบนี้นัดช่างมาใหม่ ด้วยหวังอย่างยิ่งว่าจะแก้ได้ แต่ก็รู้สึกท้อแท้ใจ กับปัญหาเพราะช่างมากันหลายรอบแต่ไม่จบ  
-ผมซื้อแอร์ใหม่แต่กลับได้แอร์เสียงดังที่แก้ไม่จบ ท่านใดเคยเจอปัญหาแบบนี้แล้วแก้จบ แนะนำหน่อยครับ
นอนพิมพ์ตอนตีสามกว่าๆเสียงแอร์มันดังจนนอนไม่หลับหงุดหงิด จนมาโพสอยู่นี่
ขอบคุณมากครับ
คลิกเพื่อดูคลิปวิดีโอ
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น