น้ำหนักของแผ่นพื้นสำเร็จลงคานด้านข้างด้วยหรือเปล่าครับ

สวัสดี​ครับ​ ผมกำลังสร้างบ้านชั้นเดียว​ อิฐมวลเบาทั้งหลัง​ ช่วงคาน​ 4 เมตร​ ขนาดคาน​มีเพียงแบบเดียวคือ​ 20*40  เหล็ก​ DB 12 x 8 บน5 ล่าง​ 3

ผมเข้าใจว่าเมื่อวางแผ่นพื้นสำเร็จ​ลงบนคาน​ ของห้องๆหนึ่ง​ ซึ่งมีคาน​ 4 ด้าน
น้ำหนักของแผ่นพื้นจะลงบนคานที่ปลายทั้งสองของแผ่นพาดอยู่เท่านั้น​ คานด้านข้างทั้งสองฝั่งแทบไม่ได้รับน้ำหนัก​

คำถามคือ​ เมื่อเทคอนกรีตทับแผ่นพื้น​ น้ำหนักจะเพื้นจะกระจายไปที่คานด้านข้างไหมครับ

ที่ถามเพราะไปอ่านมาจากตรงไหนจำไม่ได้จริงๆว่า ​การปูแผ่นพื้นบ้านทั้งหลัง​ ไม่ควรปูไปในแนวเดียวกันทั้งหมด​ เพราะจะทำคานบางตัวต้องรับน้ำหนักพื้นจากสองห้อง​ และคานบางตัวไม่ได้ช่วยรับน้ำหนักเลย​ ผมกลัวว่าคานมันจะรับน้ำหนักมากเกินไปครับ
ขอบคุณ​ครับ​
คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 3
๑ ในการคำนวณออกแบบเราจะคิดนำ้หนักแค่ในแนวการวางแผ่นพื้น อีก๒แนวจะไม่คิด มันอาจจะมีนำ้หนักถ่ายมาเล็กน้อยแต่ไม่มีผลอะไร
๒ แนวการวางแผ่นพื้นแล้วแต่วิศวกรผู้ออกแบบจะกำหนด ไม่มีแบบแผนแน่นอน ขอให้ถ่ายแรงได้ถูกต้องก็จบ
         ผมจะเลือกแผ่นพื้นให้มีขนาดยาวเท่ากันมากที่สุด หรือมีขนาดต่างๆน้อยชนิด จะได้สะดวกในการสั่งของ สต๊อกของ ทิศทางการวางไม่เน้นเพราะออกแบบให้รับได้ทั้งหมดอยู่แล้ว    แต่ก็มีบางคนชอบวางทิศเดียวกัน  ไม่มีใครผิดครับ