หม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส

กระทู้คำถาม
สวัสดีครับ
                 วันนี้ผมมีเรื่องจะปรึกษาเกี่ยวกับไฟฟ้า 200V 3ph ในระบบโรงงานครับ
พอดีผมมีความสงสัยว่าที่ผ่านมาผมจะเห็นการต่อไฟแบบ 200V 3hp Delta  แต่มาเจอ
ที่ทำงานที่ใหม่เขาต่อไฟ 200V 3ph Star ซึ่งผมก็มั่นใจว่าเป็นแบบนี้ เพราะลองวัดแรง
ดันแล้ว R-S = 200         
           R-T = 200
           S-T = 200
วัดเทียบกราวได้แรงดัน 110+  ทุกสายเลย
เป็นไปได้ไหมครับที่เขาอยากใช้ไฟฟ้า 110 ไปในตัว  อันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับ
ขอบคุณครับ
คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 1
เป็นระบบไฟ สามเฟสแบบ อเมริกา

แรงดัน แต่ละเฟส เมื่อเทียบกับสาย N หรือสายดิน จะวัดได้ ๑๑๐โวล์

ถ้าวัด แรงดันระหว่าง เฟสกับเฟส จะวัดได้ 110*1.732 = 209V

ข้อดีคือ สดวกและปลอดภัย

ถ้าเรา ต้องการใช้ไฟ ๑๑๐โวล์ ก็ต่อระหว่าง สายเฟสกับสาย N ก็ใช้งานได้

ถ้าต้องการใช้ไฟ ๒๒๐โวล์ ก็ต่อระหว่าง สายเฟสกับสายเฟส

ถ้าน้ำท่วม เราไป ถูกสายไฟ กระแสจะไหลผ่านตัวเราลงดิน แต่แรงดันแค่ ๑๑๐โวล์ มักจะไม่ตาย

จึงปลอดภัย มากกว่าไฟ ๒๒๐โวล์
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่