คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 4
ระว้ง Capacity 4.0 KA เน้ออออ
ถ้าจะเป็น RCBO เต็มรูปแบบ
Interrupting Current ต้องอย่างต่ำ 10kA or 10,000 A
4,000 หรือ 4 kA น้อยไปครับ
ถ้าเป็น RCBO ลูกย่อย ต้อง 6 kA
ถ้าจะเอามาเป็น main breaker ต้องเป็น true 2-pole และ 10kA or 10,000 A
ตัวนี้ไม่ผ่านการเลือกใช้ของผมครับ
เลือกใช้ยี่ห้อดีๆอย่าง ADB or Schneider/Square D ดีกว่าครับ
มาตรฐานสูงกว่า
ถ้าจะเป็น RCBO เต็มรูปแบบ
Interrupting Current ต้องอย่างต่ำ 10kA or 10,000 A
4,000 หรือ 4 kA น้อยไปครับ
ถ้าเป็น RCBO ลูกย่อย ต้อง 6 kA
ถ้าจะเอามาเป็น main breaker ต้องเป็น true 2-pole และ 10kA or 10,000 A
ตัวนี้ไม่ผ่านการเลือกใช้ของผมครับ
เลือกใช้ยี่ห้อดีๆอย่าง ADB or Schneider/Square D ดีกว่าครับ
มาตรฐานสูงกว่า