คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 2
ผมใช้ GN13VF seer 21.70
สเปค min btu 3753. Min power rate 190 วัตต์
จากที่ใช้งานมา โดยใช้ smart plug วัดการกินไฟ mitsuที่ผมใช้ไม่เคยทำงาน ที่ 190-290 วัตต์
ไฟที่ใช้ต่ำสุด 190 วัตต์ไม่เคยปรากฏในการใช้งานจริง ไฟที่ใช้ต่ำสุดประมาณ 295 วัตต์ หรือ ระแวกนี้
ถ้ามี min btu คือ 3753 btu/hr ใช้ไฟ ต่ำสุด 295 วัตต์ ประสิทธิภาพ seer = 12.7 inverter ค่า seer 12.7 เป็นไปไม่ได้ สรุปว่า เครื่องที่ผมใช้ min btu ไม่มีจริง min power rate ไม่มีจริง
เราไม่รู้หรอก ว่า min คืออะไร มาตรฐานคืออะไร
Half load จะใช้ไฟ = 12664/2/ seer 21.7= 292 วัตต์
ถ้าเดิน halfload จะกินไฟ 292 วัตต์ ต่ำสุด ก็เดิน ระแวกนี้
ผมใช้ GN13VF seer 21.70
สเปค min btu 3753. Min power rate 190 วัตต์
จากที่ใช้งานมา โดยใช้ smart plug วัดการกินไฟ mitsuที่ผมใช้ไม่เคยทำงาน ที่ 190-290 วัตต์
ไฟที่ใช้ต่ำสุด 190 วัตต์ไม่เคยปรากฏในการใช้งานจริง ไฟที่ใช้ต่ำสุดประมาณ 295 วัตต์ หรือ ระแวกนี้
ถ้ามี min btu คือ 3753 btu/hr ใช้ไฟ ต่ำสุด 295 วัตต์ ประสิทธิภาพ seer = 12.7 inverter ค่า seer 12.7 เป็นไปไม่ได้ สรุปว่า เครื่องที่ผมใช้ min btu ไม่มีจริง min power rate ไม่มีจริง
เราไม่รู้หรอก ว่า min คืออะไร มาตรฐานคืออะไร
Half load จะใช้ไฟ = 12664/2/ seer 21.7= 292 วัตต์
ถ้าเดิน halfload จะกินไฟ 292 วัตต์ ต่ำสุด ก็เดิน ระแวกนี้
แสดงความคิดเห็น
รบกวนสอบถามกรณี แอร์ อินเวอร์เตอร์ คอมเพรสเซอร์ตัดการทำงานครับ
กรณีแบบนี้จะเจอปัญหา หนาว ๆ ร้อน ๆ แบบแอร์รุ่น Fix Speed ไหมครับ
อีกคำถามคือถ้าตามรูปนี้ในรุ่น 18,000 Btu หมายความว่า Range การทำงานของ Daikin สูงกว่า Mitsu ใช่ไหมครับ
ถ้าอยากได้แอร์ Range การทำงานกว้าง ควรเลือกของ Diakinคิดแบบนี้ถูกต้องรึเปล่าครับ
ขอบคุณมากครับ