ขอคำปรึกษาเรื่องการเดินท่อน้ำภายในบ้านครับ

ตามภาพ
ที่บ้านทำหอพักน้ำสูง5.5ม. รวมกับความสูงถังเก็บน้ำขนาด2,500ลิตรอีก2ม.
ต่อท่อจากถังเก็บน้ำลงมาระดับผิวดินโดยใช้ท่อขนาด3นิ้ว
จากหอพักน้ำมาที่ตัวบ้านลดขนาดท่อเหลือ1นิ้วระยะทางประมาณ20ม.
จากนั้นลดขนาดท่อเหลือ4หุนเพื่อส่งน้ำขึ้นชั้นสองของบ้าน
ปัญหาคือแรงดันน้ำเบามาก น้ำไหลเบาจนกระทั่งเครื่องทำน้ำอุ่นซึ่งอยู่สูงจากระดับพื้นดินประมาณ4.5ม. ไม่ทำงาน
แต่เปิดก๊อกก็ไหลปกติไม่แรงแต่ไม่ได้เบา

อยากปรึกษาว่ามีวิธีเพิ่มแรงดันน้ำขึ้นมาได้อีกไหมครับ
สมมุติว่าใส่ท่ออากาศเพิ่มที่ท่อทางลงจากหอส่งน้ำ
หรือติดแอร์แวที่ท่อก่อนขึ้นชั้นสองเพิ่มเข้าไปจะช่วยได้ไหมครับ
คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 2
ไม่มีประโยชน์ ถ้าอยากให้น้ำได้แรงดันประมาณ 1 bar ถังต้องต้งอยู่สูงจากพื้น 10 เมตร ถ้าต้องการให้มันแรงประมาณ 2  bar เท่าๆกับปั๊มน้ำก็ต้องเพิ่มความสูงเป็น 20 เมตร ซึ่งการยกขึ้นไปขนาดนั้นอันตราย แถมค่าก่อสร้างแพง
ง่ายสุดคือการติดปั๊มน้ำ
แสดงความคิดเห็น