ช่วยแก้ไขแบบบันไดบ้านด้วยครับ

ใครใจดีช่วยแก้ไขแบบบันไดบ้านให้ด้วยครับ  อยากแก้ไขให้ห้องน้ำใต้บันไดสูงขึ้นกว่าเดิม  และตัวลูกนอนให้ได้  11 ขั้น  กับ 5 ขั้นชั้นบน
ความคิดเห็นจาก Expert Account
ความคิดเห็นที่ 6
บันได ออกแบบเป็นบันไดตรงแบบพับกลับ 2 ช่วงไม่เท่ากัน

ความสูงระหว่างชั้น 3,500 mm
-เดิมออกแบบเป็นบันได 19 ขั้น มีความสูงขั้นหรือระยะตั้ง 184.21 mm
ช่วงแรก    ขั้นบันได 12 ขั้น 11 ลูกนอน ขั้นชานพักเป็นชั้นที่  12  
ช่วงที่สอง  ขั้นบันได 7 ขั้น   6 ลูกนอน  ขั้นพื้นชั้นบนเป็นขั้นที่ 19  
กำหนดความลึกขั้น 250 mm ได้บันไดชัน 36.3843 องศา ความยาวช่วงแรก 2,750 mm  ความยาวช่วงที่ สอง 1,500 mm  ชานพักลึก 950 mm
-ต้องการออกแบบใหม่เพื่ให้ห้องน้ำใต้บันไดหรือ คือยกชานพักสูงขึ้น  โดยเป็นบันได 18 ขั้น  มีความสูงขั้นหรือระยะตั้ง 194.44  mm
ช่วงแรก ขั้นบันได 12 ขั้น 11 ลูกนอน ขั้นชานพักเป็นชั้นที่  12  เหมือนเดิม
ช่วงที่สอง  ขั้นบันได 6  ขั้น  5 ลูกนอน  ขั้นพื้นชั้นบนเป็นขั้นที่ 18  
ถ้ายังกำหนดความลึกขั้น 250 mm ได้บันไดชัน 3ึ7.8829 องศา ความยาวช่วงแรก 2,750 mm  ความยาวช่วงที่ สอง 1,250 mm  ชานพักลึก 950 mm เท่าเดิม
ในแบบบันได 18  ขั้นนี้ ความล฿กขั้นหรือระยะนอนที่เหมาะสม ควรมีค่า ประมาณ 240 mm บันไดชัน 38.0219 องศา ความยาวช่วงแรก 2,640 mm  ความยาวช่วงที่ สอง 1,200 mm  ชานพักลึก 950 mm เท่าเดิม   ได้ชานพักลึก 1,060 mm

การออกแบบบันไดตามรูปของ จขกท. ยังมีข้อผิดพลาด เช่น
-แบบขยายบันไดชั้นสอง บันไดช่วงแรกลงเลขขั้นไม่ถูกต้อง  ที่ถูกต้องเป็นตามนี้


-การออกแบบคานรับบันไดและระเบียงหน้าห้องที่ชั้นสอง  มีแนวอยู่หรือใกล้แนวระนาบหน้าลูกตั้งของบันไดขั้นที่ 3 ได้ระยะดิ่งบันไดประมาณ 2,450 mm  (ความลึกจากพื้นชั้นบนถึงท้องคานหรือฝ้า คำนวณได้ระยะประมาณ 500 mm) และพื้นระเบียงบนจากแนวกลางบันไดมาแนว D ต้องทำพื้นยื่นจากคานรับบันไดนั้นออกมาเกือบถึงแนวระนาบหน้าลูกตั้งขั้นที่ 4 (ยื่นออกมาเกือบ 250 mm)  ซึ่งสามารถทำคานรับที่ตำแหน่งนี้เลย หรือกว้างออกไปตรงกับแนวระนาบขั้นที่ 5 เพราะระยะดิ่งบันไดที่ระนาบหน้าลูกตั้งขั้นที่ 5  มีระยะสูงประมาณ 2,079  mm ในบันได19ขั้น  และมีระยะ 2,028 mm ในบันได 18 ขั้น  เลยข้อกำหนดที่กำหนดว่าบ้านพักอาศัยต้องมีระยะดิ่งบันไดไม่น้อยกว่า 1,900 mm
-ไม่ระบุแผงราวบันไดที่ชัดเจน  และการก่อผนังห้องน้ำ ที่ต้องมีระยะเว้นช่องว่างเลยขอบนอกของราวบันได (Handrail clearance)ไม่น้อยกว่า 38 mm

การแแก้ไขให้ระยะดิ่งของห้องน้ำหรือชานพักสูงขึ้น หรือทำให้ห้องน้ำกว้างขึ้น  มีได้หลายแนวทาง อาจใช้แนวทางใดทางหนึ่งหรือร่วมได้
1.การแก้จำนวนขั้นบันไดจาก 19 ขั้น เป็น 18 ขั้น  ได้ความสูงเพิ่ม122.807 mm  ได้บันไดชันขึ้น
2.ออกแบบโครงสร้างเป็นแบบบันไดชานพักลอย ไม่มีคานรับชานพักเหนือผนังในห้องน้ำ  แบบนี้ต้องมีวิศวกรที่ออกแบบระบบโครงสร้างของบันไดและของอาคารที่ต่อเนื่องอย่างถูกหลัก
3. ยกระดับตัวบ้าน ชั้นแรกสูง +800 mm  ทำบันได  2  ขั้น ลงระดับ +500 mm ที่ทางก่อนเข้าห้องน้ำ  ได้ระยะสูงขึ้น 300 mm
4. ในแบบบันได 18 ขั้น กำหนดความลึกขั้น 240 mm  ชานพักจะลึก  1,060 mm ห้องน้ำจะกว้าง/ลึกขึ้น  
5. การทำ Winders ชานพัก

แก้ไขเพิ่มข้อมูล