Safe-T-Cut ที่บ้านเป็นแบบรุ่นไฟ 3 เฟส ขึ้นไฟสีแดงตลอด ตรงที่เขียนว่า Lamp แม้จะปรับค่าความไวไปที่ 30 mA แล้ว
โทรไปถามบริษัท Safe-T-Cut Thailand ก็ว่าไฟขึ้นแดงไม่ค่อยดีแล้วใช้มานาน 15 ปี ต้องเปลี่ยน ราคาเกือบหมื่นห้า
ก่อนหน้านี้ --> ที่บ้านมีปัญหาไฟรั่ว และ STC ตัดบ่อย ก็เรียกช่างไฟเข้ามา ช่างไฟบอกไฟรั่ว เป็นวงจรแอร์ที่พ่วงกัน 2 ตัวอยู่ชั้นล่าง แล้วช่างปรับ STC เป็น direct
ทีนี้จึงเรียกช่างแอร์เข้ามา ก็ได้ disconnect แอร์ออกไปแล้วตัวนึง เหลือแอร์อีกตัวช่างแอร์เช็คแล้วเค้าบอกไม่มีปัญหา แต่พอช่างกลับไปกลางวันเปิดแอร์ใช้ พอกลางคืนอยู่ไม่ได้เปิดแอร์วงจรนั้น STC ก็ตัดอีก จึงคิดว่าน่าจะเป็นปัญหาเรื่องไฟรั่วที่ไหนซักแห่ง (แอร์ 1 ตัวที่เหลือ / สายไฟ / breaker)
ตอนนี้จึงลองเอง โดยเปลี่ยน breaker ตัวลูกดู (Siemens 20A) ก็เริ่มมีความหวังว่าจะไม่เป็นสายไฟเพราะว่า STC ไม่ตัดไฟทั้งคืน แต่ STC ก็ยังแดงโล่อยู่ตลอด แม้จะปรับค่าความไวลงจาก direct เป็น 30mA แล้ว
อยากถามความเห็น
1. สาเหตุปัญหาที่เป็นไปได้คืออะไร ตอนนี้ต้องเรียกช่างเข้ามารายวัน ช่างไฟก็อยากเดินไฟใหม่ ค่าเดินไฟ 1 หมื่นเฉพาะวงจรนี้ แถมจะต้องเปลี่ยนจากเดินบนฝ้ามาเป็นเดินลอยรอบบ้าน
2. มีความจำเป็นขนาดไหนที่ต้องเปลี่ยน STC หากขึ้นไฟแดงแบบนี้คะ ทั้งที่ STC ก็ยังตัดไฟอยู่
ขอคำแนะนำด้วยนะคะ
Safe-T-Cut ขึ้นไฟสีแดงและมีปัญหาไฟรั่ว ต้องเปลี่ยนตัวใหม่หรือคะ
โทรไปถามบริษัท Safe-T-Cut Thailand ก็ว่าไฟขึ้นแดงไม่ค่อยดีแล้วใช้มานาน 15 ปี ต้องเปลี่ยน ราคาเกือบหมื่นห้า
ก่อนหน้านี้ --> ที่บ้านมีปัญหาไฟรั่ว และ STC ตัดบ่อย ก็เรียกช่างไฟเข้ามา ช่างไฟบอกไฟรั่ว เป็นวงจรแอร์ที่พ่วงกัน 2 ตัวอยู่ชั้นล่าง แล้วช่างปรับ STC เป็น direct
ทีนี้จึงเรียกช่างแอร์เข้ามา ก็ได้ disconnect แอร์ออกไปแล้วตัวนึง เหลือแอร์อีกตัวช่างแอร์เช็คแล้วเค้าบอกไม่มีปัญหา แต่พอช่างกลับไปกลางวันเปิดแอร์ใช้ พอกลางคืนอยู่ไม่ได้เปิดแอร์วงจรนั้น STC ก็ตัดอีก จึงคิดว่าน่าจะเป็นปัญหาเรื่องไฟรั่วที่ไหนซักแห่ง (แอร์ 1 ตัวที่เหลือ / สายไฟ / breaker)
ตอนนี้จึงลองเอง โดยเปลี่ยน breaker ตัวลูกดู (Siemens 20A) ก็เริ่มมีความหวังว่าจะไม่เป็นสายไฟเพราะว่า STC ไม่ตัดไฟทั้งคืน แต่ STC ก็ยังแดงโล่อยู่ตลอด แม้จะปรับค่าความไวลงจาก direct เป็น 30mA แล้ว
อยากถามความเห็น
1. สาเหตุปัญหาที่เป็นไปได้คืออะไร ตอนนี้ต้องเรียกช่างเข้ามารายวัน ช่างไฟก็อยากเดินไฟใหม่ ค่าเดินไฟ 1 หมื่นเฉพาะวงจรนี้ แถมจะต้องเปลี่ยนจากเดินบนฝ้ามาเป็นเดินลอยรอบบ้าน
2. มีความจำเป็นขนาดไหนที่ต้องเปลี่ยน STC หากขึ้นไฟแดงแบบนี้คะ ทั้งที่ STC ก็ยังตัดไฟอยู่
ขอคำแนะนำด้วยนะคะ