คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 4
แอร์๑๘๐๐๐BTU กินไฟประมาณ๗-๘แอมป์ แต่ทีนี้ตอนสตาร์ทจะมีอยู่ช่วงหนึ่งเป็นช่วงสั้นมากๆ กระแสจะสูงขึ้น(เท่าไหร่ไม่รู้)ตามชนิดของคอมเพรสเซอร์ ตรงนี้โดยเฉพาะหากมีเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นที่กินกระแสมากพร้อมๆกันอาจทำให้เบรคเกอร์ตัดไฟดับได้
ที่อยู่หน้าห้องในหอพักหรือตามเสาไฟฟ้าต่ำๆหน้าบ้านมีหน้าปัทม์มีตัวเลขเค้าเรียกมิเตอร์ ไม่ใช่หม้อแปลง
หม้อแปลงจะอยู่บนเสาไฟฟ้าในระดับสูงขึ้นเกินมือคนเอื้อมถึง มีหน้าที่แปลงไฟแรงดันสูงให้ต่ำลง
ที่อยู่หน้าห้องในหอพักหรือตามเสาไฟฟ้าต่ำๆหน้าบ้านมีหน้าปัทม์มีตัวเลขเค้าเรียกมิเตอร์ ไม่ใช่หม้อแปลง
หม้อแปลงจะอยู่บนเสาไฟฟ้าในระดับสูงขึ้นเกินมือคนเอื้อมถึง มีหน้าที่แปลงไฟแรงดันสูงให้ต่ำลง
▼ กำลังโหลดข้อมูล... ▼
แสดงความคิดเห็น
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นกับกระทู้นี้ได้ด้วยการเข้าสู่ระบบ
กระทู้ที่คุณอาจสนใจ
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ
เครื่องใช้ไฟฟ้า
ติดเเอร์ 18000 btu 1เครื่อง ใช้หม้อแปลง 5(15)A ได้ไหม
**คำถามที่ 2 (ถ้าเกิดติดเเอร์ได้นะ55) จะเปิดเเอร์พร้อมคอมเเละตู้เย็นอีกอัน หม้อแปลงจะรับไหวไมครับ
ปล.ขอบคุณครับ