ติดเเอร์ 18000 btu 1เครื่อง ใช้หม้อแปลง 5(15)A ได้ไหม

กระทู้คำถาม
ตอนนี้ผมอยู่หอพักเเล้วคิดจะติดเเอร์1 เครื่อง 18000 btu มันจะติดได้ไหมครับ หม้อแปลงเเค่ 5(15)A ผมกลัวไม่ไหว 555
**คำถามที่ 2 (ถ้าเกิดติดเเอร์ได้นะ55) จะเปิดเเอร์พร้อมคอมเเละตู้เย็นอีกอัน หม้อแปลงจะรับไหวไมครับ
ปล.ขอบคุณครับ
คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 4
แอร์๑๘๐๐๐BTU กินไฟประมาณ๗-๘แอมป์ แต่ทีนี้ตอนสตาร์ทจะมีอยู่ช่วงหนึ่งเป็นช่วงสั้นมากๆ กระแสจะสูงขึ้น(เท่าไหร่ไม่รู้)ตามชนิดของคอมเพรสเซอร์ ตรงนี้โดยเฉพาะหากมีเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นที่กินกระแสมากพร้อมๆกันอาจทำให้เบรคเกอร์ตัดไฟดับได้

ที่อยู่หน้าห้องในหอพักหรือตามเสาไฟฟ้าต่ำๆหน้าบ้านมีหน้าปัทม์มีตัวเลขเค้าเรียกมิเตอร์ ไม่ใช่หม้อแปลง
หม้อแปลงจะอยู่บนเสาไฟฟ้าในระดับสูงขึ้นเกินมือคนเอื้อมถึง มีหน้าที่แปลงไฟแรงดันสูงให้ต่ำลง