ที่ติดตั้งคอยร้อนเป็นระเบียงคอนโดทิศใต้แบบไม่ได้หันออกนอกอาคาร ระยะห่างจากคอยร้อนถึงผนังอีกฝั่งประมาณ 1.5 เมตร
ตัวคอยร้อนไม่โดนแดดตลอดวัน
คือผมซื้อคลิปแอมป์มาวัดกระแสวันนี้ (วัดที่เบรกเกอร์ไม่ได้วัดที่คอมเพรสเซอร์เพราะจะเหมาการกินไฟของพัดลมหางกระรอกไปด้วย)
ช่วงแรกๆที่เปิดแอร์ก็กินไฟน้อยดี เปิดแอร์ตั้งแต่ 12.00น. แต่คลิปแอมป์พึ่งมาส่งตอนบ่ายกว่าๆ
แอร์มิตซูสลิม inverter 17401 BTU ปี 2015 MSY-GK18VA SEER 15.41 ตามสเปคกินไฟ 6.7A
13.20 2.53A เปิด27องศา+econo พัดลม auto ภายนอก 33C ภายใน 28C การ์ดจอ (อุปกรณ์คอม) 25C
13.21 2.45A
13.22 2.31A
13.24 2.55A
13.25 2.55A
13.26 2.59A
13.27 2.50A
13.29 2.61A
13.34 2.37A 28+econo ภายนอก 33C ภายใน 28.5C การ์ดจอ 26-27C
13.35 2.24A
13.36 2.21A
13.37 2.19A
13.39 2.17A
13.40 2.06A
13.41 2.06A
13.42 1.95A
13.44 1.87A
13.45 1.89A
13.46 1.84A
13.47 1.83A
13.49 1.82A
13.52 1.71A
13.54 1.70A
13.56 1.71A
13.57 1.71A
13.59 1.90A
14.00 1.89A นอกห้อง 34C
14.01 1.68A
14.02 1.67A
14.03 1.70A
14.06 1.71A
14.07 1.60A
14.10 1.63A
14.12 1.70A
14.13 1.67A
14.14 1.84A
14.15 1.81A
14.16 2.21A
14.18 2.11A
14.19 2.21A
14.21 2.45A
14.22 2.67A
14.23 2.51A
14.24 2.45A
14.25 2.58A
14.26 2.61A
14.27 2.79A
14.28 2.78A
14.30 2.99A
14.31 2.72A
14.32 3.00A
14.33 3.11A
14.34 3.32A
14.35 3.27A
14.36 3.33A
14.37 3.1A
14.40 3.08A
14.41 3.08A
14.43 3.03A
14.44 2.82A
14.45 2.83A
14.46 2.87A
14.48 2.94A
14.50 2.87A
14.51 2.93A
17.26 4.31A 27+econo ภายนอก 34C ภายใน 28C การ์ดจอ 26C
17.28 4.33A
17.30 4.25A
17.40 4.02A
17.55 4.37A ข้างนอก 35C
18.06 4.2A
คือผมคิดเอาว่าช่วงบ่ายสองที่กดกระแสลงไปได้ถึง 1.6-1.7A นี่คือความร้อนอาจจะยังไม่สะสมเท่าไรรึเปล่า
แต่หลังจากนั้นแอร์กลับกินไฟเพิ่มขึ้นช้าๆอย่างต่อเนื่อง เป็นไปได้มั้ยว่าเกิดจากลมร้อนที่ไปโดนผนังอีกฝั่งมันสะสมและตีกลับมา
เท่าที่อ่านมาก็เห็นคนบอกว่าคอยร้อนควรห่างจากผนังอย่างน้อย1เมตร ของผม1.5เมตรด้วยซ้ำ แต่เวลาออกไประเบียงมันก็ร้อนอยู่นะ วัดลมที่เป่าออกจากคอยร้อนได้ 44C เลย
ถ้าผมซื้อกริลแอร์มาติดจะลดการกินไฟได้มั้ยครับ
แอร์ inverter 18000 btu เปิด27-28c+econo ตอน5โมงเย็นกว่าๆกินกระแส 4A กว่าๆปกติมั้ยครับ
ตัวคอยร้อนไม่โดนแดดตลอดวัน
คือผมซื้อคลิปแอมป์มาวัดกระแสวันนี้ (วัดที่เบรกเกอร์ไม่ได้วัดที่คอมเพรสเซอร์เพราะจะเหมาการกินไฟของพัดลมหางกระรอกไปด้วย)
ช่วงแรกๆที่เปิดแอร์ก็กินไฟน้อยดี เปิดแอร์ตั้งแต่ 12.00น. แต่คลิปแอมป์พึ่งมาส่งตอนบ่ายกว่าๆ
แอร์มิตซูสลิม inverter 17401 BTU ปี 2015 MSY-GK18VA SEER 15.41 ตามสเปคกินไฟ 6.7A
13.20 2.53A เปิด27องศา+econo พัดลม auto ภายนอก 33C ภายใน 28C การ์ดจอ (อุปกรณ์คอม) 25C
13.21 2.45A
13.22 2.31A
13.24 2.55A
13.25 2.55A
13.26 2.59A
13.27 2.50A
13.29 2.61A
13.34 2.37A 28+econo ภายนอก 33C ภายใน 28.5C การ์ดจอ 26-27C
13.35 2.24A
13.36 2.21A
13.37 2.19A
13.39 2.17A
13.40 2.06A
13.41 2.06A
13.42 1.95A
13.44 1.87A
13.45 1.89A
13.46 1.84A
13.47 1.83A
13.49 1.82A
13.52 1.71A
13.54 1.70A
13.56 1.71A
13.57 1.71A
13.59 1.90A
14.00 1.89A นอกห้อง 34C
14.01 1.68A
14.02 1.67A
14.03 1.70A
14.06 1.71A
14.07 1.60A
14.10 1.63A
14.12 1.70A
14.13 1.67A
14.14 1.84A
14.15 1.81A
14.16 2.21A
14.18 2.11A
14.19 2.21A
14.21 2.45A
14.22 2.67A
14.23 2.51A
14.24 2.45A
14.25 2.58A
14.26 2.61A
14.27 2.79A
14.28 2.78A
14.30 2.99A
14.31 2.72A
14.32 3.00A
14.33 3.11A
14.34 3.32A
14.35 3.27A
14.36 3.33A
14.37 3.1A
14.40 3.08A
14.41 3.08A
14.43 3.03A
14.44 2.82A
14.45 2.83A
14.46 2.87A
14.48 2.94A
14.50 2.87A
14.51 2.93A
17.26 4.31A 27+econo ภายนอก 34C ภายใน 28C การ์ดจอ 26C
17.28 4.33A
17.30 4.25A
17.40 4.02A
17.55 4.37A ข้างนอก 35C
18.06 4.2A
คือผมคิดเอาว่าช่วงบ่ายสองที่กดกระแสลงไปได้ถึง 1.6-1.7A นี่คือความร้อนอาจจะยังไม่สะสมเท่าไรรึเปล่า
แต่หลังจากนั้นแอร์กลับกินไฟเพิ่มขึ้นช้าๆอย่างต่อเนื่อง เป็นไปได้มั้ยว่าเกิดจากลมร้อนที่ไปโดนผนังอีกฝั่งมันสะสมและตีกลับมา
เท่าที่อ่านมาก็เห็นคนบอกว่าคอยร้อนควรห่างจากผนังอย่างน้อย1เมตร ของผม1.5เมตรด้วยซ้ำ แต่เวลาออกไประเบียงมันก็ร้อนอยู่นะ วัดลมที่เป่าออกจากคอยร้อนได้ 44C เลย
ถ้าผมซื้อกริลแอร์มาติดจะลดการกินไฟได้มั้ยครับ