ใช้น้ำยาแอร์ R32 แทน R410A มีผลเสียอะไรบ้าง

แอร์ซัมซุงสามเหลื่ยม 9000BTU คอมฯเป็นแบบโรตารี ใช้น้ำยา410A แอร์ไม่เย็นจากน้ำยารั่วเมื่อใช้งานประมาณ 2 ปี ตรวจสอบคอยล์แอร์ร้อนและข้อต่อต่างๆไม่เจอคราบน้ำมัน(ยังไม่ได้เช็คคอยล์เย็นเพราะรื้อยาก)ทดลองเปลื่ยนลูกศรวาลล์เติมน้ำยาที่คอยล์ร้อน 2 ตัว อัดไนโตรเจนทิ้งไว้ 1วัน 1คืน เกยจ์วัดสูญญากาศไม่ตกจึงคิดว่าไม่รั่วแล้วจึงเติมน้ำยา แอร์กลับมาเย็นปกติ

ใช้งานได้ 2 เดือนกว่าๆมีอาการเดิมแอร์ไม่เย็นจากน้ำยารั่ว ตรวจสอบรอยรั่วไม่เจอเหมือนเดิม คาดว่ารอยรั่วน่าจะเล็กมากเพราะใช้เวลาเกือบ3เดือนกว่าน้ำยาจะรั่วหมด จึงคิดว่าจะเติมน้ำยาแอร์ใช้ไปก่อนจนกระทั่งแอร์รั่วหนักจนหาจุดรั่วได้ง่าย

แต่น้ำยาแอร์ R410A เป็นส่วนผสมของ R32+R125 อย่างละครึ่งทำให้เมื่อแอร์ไม่เย็นต้องปล่อยน้ำยาเดิมทิ้งและแวคใหม่ไม่สามารถเติมเพิ่มได้เรื่อยๆ คงจะสิ้นเปลืองน้ำยาแอร์มากกว่าจะเจอจุดรั่ว จึงเกิดความคิดว่าจะใช้น้ำยาแอร์ R32 แทน R410A ซึ่งในyou tube ก็เห็นช่างทำแบบนี้

จึงขอสอบถามท่านสมาชิกว่า ถ้าใช้น้ำยาแอร์ R32 แทน R410A มีผลเสียอะไรบ้างครับ และรอยรั่วเล็กๆแบบตามดจะเกิดได้บริเวณใดบ้าง

ขอบคุณทุกท่าน