คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 1
ไม่ใหญ่ไปครับ ถ้าใช้งานแล้วกระแสไม่ถึง 10 A ตามขนาดเบรคเกอร์ ที่ไม่ใหญ่ไปเพราะปกติสาย THW-A เขาทำขนาดเล็กสุดที่ 10 ตร.มม. เพราะวัตถุประสงค์เพื่อเดินสายไปไกล ๆ น้ำหนักเบากว่า ทองแดง ขนาด พท.หน้าตัดเท่ากับทองแดง จะรับภาระกระแสได้น้อยกว่า THW ธรรมดาที่ตัวนำเป็นทองแดง
ในตาราง สาย THW-A (A คือ อลูมิเนียม)อย่างของไทยยาซากิ จะทำขนาดเล็กสุด 10 ตร.มม. เดินในอากาศทนกระแสได้สูงสุด 52 A ทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไข แรงดันตกในสาย ในขณะที่กระแสใช้งานสุงสุดนั้นไม่เกิน 2 % ของ 220 V ถ้าเดินไกล 10-20 เมตร คงไม่มีปัญหาใด แต่หากไกลมาก ๆ เช่น 40-50 เมตรต้องคำนวณค่าแรงดีนตกคร่อมในสายด้วยไม่ให้เิน 2 % ซึ่งคงต้องใช้ THW-A ขนาดใหญ่กว่า 10 ตร.มม.
THW-A ขนาด 10 ตร.มม. จทนกระแสได้ประมาณเท่ากับสาย THW 6 ตร.มม. (ทองแดง)
ในตาราง สาย THW-A (A คือ อลูมิเนียม)อย่างของไทยยาซากิ จะทำขนาดเล็กสุด 10 ตร.มม. เดินในอากาศทนกระแสได้สูงสุด 52 A ทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไข แรงดันตกในสาย ในขณะที่กระแสใช้งานสุงสุดนั้นไม่เกิน 2 % ของ 220 V ถ้าเดินไกล 10-20 เมตร คงไม่มีปัญหาใด แต่หากไกลมาก ๆ เช่น 40-50 เมตรต้องคำนวณค่าแรงดีนตกคร่อมในสายด้วยไม่ให้เิน 2 % ซึ่งคงต้องใช้ THW-A ขนาดใหญ่กว่า 10 ตร.มม.
THW-A ขนาด 10 ตร.มม. จทนกระแสได้ประมาณเท่ากับสาย THW 6 ตร.มม. (ทองแดง)
แสดงความคิดเห็น
สายไฟมิเนียมเบอร์ 10 ต่อตู้เชื่อมใหญ่(สีส้มๆ)
1.สายทองแดง กับ สาย มิเนียม มันใช้เดินแทนกันได้รึป่าวครับ
2. สายเบอร์ 10 กับ ตู้เชื่อมขนาดนี้ มันเกินใช้รึป่าว ลด มาเบอร์ 6 ได้ไหมครับ
รูปตู้เชื่อม
https://www.img.in.th/image/DU0ENH