ปัญหาน้ำซึมจากห้องน้ำชั้น2 ไม่จบสักที
จากรูปจะเห็นว่าเดินท่อลอยในห้องน้ำ ห้องน้ำไม่มีการใช้งาน พื้นห้องน้ำในส่วนเปียกคือตู้อาบน้ำแห้งสนิทตั้งแต่วันที่5/1 มีน้ำเฉพาะในถังเก็บน้ำของชักโครก จึงเดรนน้ำออกจากถังจนแห้งสนิท (พบว่ากระบอกน้ำในถังพักหลวมโยกนิดๆ จึงหมุนให้แน่น แล้วเอาซิลิโคนทากันซึม)
จากรูปเป็นท่อทั้งหมดที่อยู่ใต้พื้นชั้น2 มีพบว่าซึมจุดเดียว ซึ่งห่างจากผนังด้านที่ติดบ้านข้างๆ120ซม. และไม่พบว่าผนังเปียก/ชื้น
จุดที่พบว่าซึม พบว่าจะแห้งเมื่อมีการปิดมิเตอร์ประปาและวาล์วน้ำ ไม่ให้มีน้ำขึ้นชั้น2 แต่เมื่อเปิดน้ำ น้ำจะซึม
คำถามคือ
1.น้ำที่ซึมตรงนั้นจะสามารถซึมในพื้นมาถึงคานอีกด้านนึง ห่างประมาณ200ซม. และสะสมในคานจนเมื่อปิดน้ำเป็นระยะเวลา3วัน น้ำที่คานยังหยดไม่หมด
2.เป็นไปได้ไหมที่น้ำซึมจากข้างบ้านมาถึงจุดที่ซึมที่ห่างจากผนัง120ซม. โดยที่ผนังที่ติดกันไม่เปียกหรือชื้น
การแก้ไขที่ช่างเสนอ (โดยไม่สนใจข้อมูลที่เราพยายามบอก)
1. ช่าง๑ บอกว่า น้ำขังใต้กระเบื้อง และสะสมในคาน เป็นเดือนกว่าหยุดซึม ต้องรื้อกระเบื้องทั้งห้อง ย้ายชักโครกและตู้อาบน้ำออกก่อน
และลงกันซึม แล้วปูกระเบื้องใหม่ แล้วค่อยติดตั้งชักโครกและตู้อาบน้ำกลับคืน คิด6500 ราคานี้รับได้ แต่สงสัยว่าจะแก้ปัญหาได้จริงหรือ เพราะ
ถ้าน้ำสะสมใต้กระเบื้อง ไม่มีการใช้น้ำตั้งแต่5/1 ทำไมน้ำใต้กระเบื้องไม่แห้ง และ ทำไมเมื่อปิดวาล์วน้ำ จุดที่ข้างท่อลอย(รูปที่1)จึงแห้ง และกลับมาซึมเมื่อเปิดน้ำ
2. ช่าง๒ บอกว่า รอให้น้ำแห้งสนิท แล้วรื้อฝ้าออกทั้งหมด เดินท่อน้ำดี น้ำเสียใหม่ ทำห้องน้ำใหม่(รื้อกระเบื้องเก่า ลงกันซึม ปูกระเบื้องใหม่) คิด25000-30000 เฉพาะห้องน้ำและท่อต่างๆ ส่วนฝ้า เช็คราคารื้อและทำใหม่10000-15000
ปัญหานี้ควรแก้ไขยังไงดีคะ รู้สึกอับจนหนทางมาก คิดว่าจะรอน้ำแห้งหยุดหยด (ตอนนี้หยดน้อยลง แต่ยังหยด) แล้วให้ช่าง๑ทำ แล้วค่อยดูผล แต่ก็เลื่อนลอยมากที่คิดว่าน้ำจะหายหยด
หรือว่าควรดูต่อไปอีก30วันว่าน้ำจะแห้งไหม
หรือว่าสาเหตุมาจากข้างบ้าน (ผนังติดกัน ไม่ชื้นเลย และไม่มีคราบน้ำด้วย)
ขอบคุณมากๆสำหรับทุกคำแนะนำ
แก้คำผิดค่ะ
หาช่างประปาเก่งๆ ที่ราคาสมเหตุสมผล และไม่คิดจะรื้อทำใหม่อย่างเดียวได้ที่ไหนบ้าง (น้ำซึม
จากรูปจะเห็นว่าเดินท่อลอยในห้องน้ำ ห้องน้ำไม่มีการใช้งาน พื้นห้องน้ำในส่วนเปียกคือตู้อาบน้ำแห้งสนิทตั้งแต่วันที่5/1 มีน้ำเฉพาะในถังเก็บน้ำของชักโครก จึงเดรนน้ำออกจากถังจนแห้งสนิท (พบว่ากระบอกน้ำในถังพักหลวมโยกนิดๆ จึงหมุนให้แน่น แล้วเอาซิลิโคนทากันซึม)
จากรูปเป็นท่อทั้งหมดที่อยู่ใต้พื้นชั้น2 มีพบว่าซึมจุดเดียว ซึ่งห่างจากผนังด้านที่ติดบ้านข้างๆ120ซม. และไม่พบว่าผนังเปียก/ชื้น
จุดที่พบว่าซึม พบว่าจะแห้งเมื่อมีการปิดมิเตอร์ประปาและวาล์วน้ำ ไม่ให้มีน้ำขึ้นชั้น2 แต่เมื่อเปิดน้ำ น้ำจะซึม
คำถามคือ
1.น้ำที่ซึมตรงนั้นจะสามารถซึมในพื้นมาถึงคานอีกด้านนึง ห่างประมาณ200ซม. และสะสมในคานจนเมื่อปิดน้ำเป็นระยะเวลา3วัน น้ำที่คานยังหยดไม่หมด
2.เป็นไปได้ไหมที่น้ำซึมจากข้างบ้านมาถึงจุดที่ซึมที่ห่างจากผนัง120ซม. โดยที่ผนังที่ติดกันไม่เปียกหรือชื้น
การแก้ไขที่ช่างเสนอ (โดยไม่สนใจข้อมูลที่เราพยายามบอก)
1. ช่าง๑ บอกว่า น้ำขังใต้กระเบื้อง และสะสมในคาน เป็นเดือนกว่าหยุดซึม ต้องรื้อกระเบื้องทั้งห้อง ย้ายชักโครกและตู้อาบน้ำออกก่อน
และลงกันซึม แล้วปูกระเบื้องใหม่ แล้วค่อยติดตั้งชักโครกและตู้อาบน้ำกลับคืน คิด6500 ราคานี้รับได้ แต่สงสัยว่าจะแก้ปัญหาได้จริงหรือ เพราะถ้าน้ำสะสมใต้กระเบื้อง ไม่มีการใช้น้ำตั้งแต่5/1 ทำไมน้ำใต้กระเบื้องไม่แห้ง และ ทำไมเมื่อปิดวาล์วน้ำ จุดที่ข้างท่อลอย(รูปที่1)จึงแห้ง และกลับมาซึมเมื่อเปิดน้ำ
2. ช่าง๒ บอกว่า รอให้น้ำแห้งสนิท แล้วรื้อฝ้าออกทั้งหมด เดินท่อน้ำดี น้ำเสียใหม่ ทำห้องน้ำใหม่(รื้อกระเบื้องเก่า ลงกันซึม ปูกระเบื้องใหม่) คิด25000-30000 เฉพาะห้องน้ำและท่อต่างๆ ส่วนฝ้า เช็คราคารื้อและทำใหม่10000-15000
ปัญหานี้ควรแก้ไขยังไงดีคะ รู้สึกอับจนหนทางมาก คิดว่าจะรอน้ำแห้งหยุดหยด (ตอนนี้หยดน้อยลง แต่ยังหยด) แล้วให้ช่าง๑ทำ แล้วค่อยดูผล แต่ก็เลื่อนลอยมากที่คิดว่าน้ำจะหายหยด
หรือว่าควรดูต่อไปอีก30วันว่าน้ำจะแห้งไหม
หรือว่าสาเหตุมาจากข้างบ้าน (ผนังติดกัน ไม่ชื้นเลย และไม่มีคราบน้ำด้วย)
ขอบคุณมากๆสำหรับทุกคำแนะนำ
แก้คำผิดค่ะ