สอบถามเกี่ยวกับหน้าตัดทองแดงสายไฟค่ะ

มีคำถามรบกวนสอบถามผู้รู้ค่ะเกี่ยวกับสเปคสายไฟค่ะ  เนื่องจากต้องสั่งซื้อสินค้ามาใช้งาน

สายไฟ VCT ตรงสายเขียน 0.75 Sqmm. หัวปลั๊กปั๊มว่า 16A 250V ถือว่าถูกต้องไม๊คะ?

ลองหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ต พบว่าสาย 0.75 Sqmm. รองรับไฟได้แค่ 7-8A แล้วบนหัวสายปั๊มว่า 16A 250V
จริงๆ ต้องปั๊มว่า 7A หรือ 8A  รึเปล่าคะ?
หรือว่า  หัวกับสาย  ให้แยกดู  ไม่เกี่ยวข้องกัน  ไม่ต้องสัมพันธ์กับสาย

บางเส้นก็เห็นปั๊มว่า 10A  เลยไม่แน่ใจว่า ต้องดูตรงไหน มันมีมาตรฐานบอกไว้ไม๊คะ  จะได้เอาไปอธิบายได้ถูก (เวลาเจ้านายถาม)
คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 7
แยกดูระหว่างสายกับปลั๊กตัวผู้(เต้าเสียบ) คนละ มอก.

มอก.166-2549
เต้าเสียบ ถ้าแบบเปลี่ยนสายได้ จะต้องมีพิกัด 16A เท่านั้น
ถ้าแบบเปลี่ยนสายไม่ได้ จะมีพิกัด 2.5A, 6A, 10A หรือ 16A

สาย IEC53 ถ้าอิงตาม มอก.2432-2555 มาตรฐานปลั๊กพ่วง
ถ้าขนาด 0.75sqmm กำหนดพิกัด 10A ที่ความยาวสายไม่เกิน 5 m
ยาวเกินกว่านั้น ต้องเพิ่มขนาดสาย

ขนาด 1sqmm กำหนดพิกัดสาย 10A ที่ความยาวไม่เกิน 30m (พวกสายพ่วงแบบม้วน)
ขนาด 1sqmm กำหนดพิกัดสาย 16A ที่ความยาวไม่เกิน 2m
ยาวเกินกว่านั้น ต้องเพิ่มขนาดสาย

ขนาด 1.5sqmm กำหนดพิกัดสาย 16A ที่ความยาวไม่เกิน 30m

คุณสามารถเอาเลข มอก.ไปค้นศึกษาเพิ่มเติมได้ต่อไปครับ

ปกติพิกัดที่ 16A และใช้สายไฟขนาด 1.5sqmm ก็รองรับอุปกรณ์ไฟฟ้าตามบ้านได้เกือบทุกชนิดแล้ว
ถ้าใช้ไฟมากกว่านี้ ก็จะต้องใช้การติดตั้งแบบอื่น คือต่อตรงด้วยสายที่เหมาะสม มีเบรกเกอร์ควบคุม

การใช้สายไฟ 2.5sqmm มาเป็นสายพ่วง จริงๆแทบไม่มีประโยชน์ เพราะเกินพิกัดตัวปลั๊กไปแล้ว
หากพ่วงด้วยอุปกรณ์มากๆแบบตะบี้ตะบันพ่วง อาจเกิดการละลายของหน้าสัมผัสระหว่างปลั๊กเสียบกับเต้ารับที่ผนังได้
มอก.ปลั๊กพ่วงตัวใหม่ จึงกำหนดให้มีตัวตัดกระแสไฟเกินไว้ด้วย