แอร์มิตซูตั้งพื้น 5 ปี ลมเบาล้างแล้วไม่หายต้องเปลี่ยนมอเตอร์มั๊ย???

กระทู้สนทนา
คำตอบคือไม่ เพราะอะไรมาดูกันครับ ตัวนี้เป็นแอร์ตั้งพื้นใช้มาประมาณ 5 ปี ลมเบามากทำให้แอร์ไม่เย็น
เรียกช่างมาล้างใหญ่ก็ดีขึ้นนิดนึงสักพักก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมอีก


ถามช่างที่มาล้างว่าจะแก้ยังไงช่างบอกสงสัยมอเตอร์รอบตกต้องเปลี่ยนมอเตอร์
ราคาประมาณ 5000 กว่าบาท เอาไว้ก่อนเลยช่าง


ปัญหาจริงๆเกิดจากอะไรมาดูกัน  นี่ครับปัญหาพอรื้อออกมาเหลือแต่แผงคอล์ยเย็น
จึงเห็นว่าแผงคอล์ยตันมาก สภาพนี้เปลี่ยนมอเตอร์ก็คงไม่หายครับ


ดูกันใกล้ๆครับ


ถ้าอาการหนักขนาดนี้ทางแก้มีทางเดียวครับ ตัดแผงคอล์ยออกมาล้าง
ค่าใช้จ่ายประมาณ 1000 กว่าบาทครับ มาเริ่มกันเลยครับ ตัดวาล์วสองตัวนี้ออก
เพื่อแยกแผงคอล์ยเย็นออก


เอาแผงตัวปัญหาออกไปแล้วครับ เหลือแต่แผ่นตัวเครื่องด้านหลัง


นี่คือแผงที่ตัดออกมาครับ เดี๋ยวเราจะล้างโดยการใช้น้ำยากัดคอล์ยให้สิ่งที่อุดตัน
หลุดออกให้หมด


กำลังใช้น้ำยากัดให้สิ่งสกปรกฟูหลุดออกมาให้หมด


ตัวนี้ตันมากต้องกัดสองรอบครับ รอบนี้หมดแล้วครับเพราะดันออกมาเป็นสีขาวแล้วครับ


แผงคอล์ยเย็นที่กัดทำความสะอาดเรียบร้อย รอประกอบ


แผงหลังเครื่องสะอาดเรียบร้อย


เริ่มประกอบกลับครับ


เกือบเสร็จละ


อันนี้ญี่ปุ่นทำเกินครับ ไม่ต้องใส่ แฮะๆล้อเล่นครับ ต้องใส่กลับเหมือนเดิมทุกชิ้นครับ
แม้นอ็ตสักตัวก็ห้ามเหลือครับ


ทดสอบระบบและความแรงของลมครับ ลมออกมาแรงมากต่างกับก่อนตัดล้างอย่างสิ้นเชิงครับ


วิเคราะปัญหาให้ตรงจุดแก้ที่สาเหุจริงๆของปัญหา ไม่มั่ว งบไม่บานปลาย ครั้งเดียวจบ
สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องซ่อมแอร์เข้าไปที่ easyair.pantown.com ไปที่กระดานถาม-ตอบ ครับ