ผมจำขึ้นใจว่า แบตเสื่อม วัดโวลต์ปกติได้ แต่ไม่มีกระแส

เรื่องของเรื่อง คือ วันนี้​UPS ผม พอไฟดับ คอมก็ดับด้วย  พอดู ประกัน หมดประกัน กพ.61 หมดประกันไป 8เดือน
  เราก็แกะเครื่องในดู


แล้วเสียบไฟบ้าน 220V  เปิดสวิทช์ UPS
  วัดโวลต์ ที่เต้าเสียบขาออกของUPS ได้ 220 กว่าๆ V  เสียบพัดลมก็หมุน

  พอถอดไฟบ้านออก  
วัดโวลต์ ที่เต้าเสียบขาออกของUPS ได้ 9กว่าๆ V  เสียบพัดลมก็ไม่หมุน

แกะแบตออกมา

แล้ววัดโวลต์แบตดู

ได้ 13.27V  ผมก็งงว่า โวลต์ปกตินี่นา   ถ้าแบตเสีย โวลต์ต้องน้อยกว่า 12V  ผมหวังว่าแบตน่าจะไม่เสีย

  ก็ลองดูในยูทูป หลายคลิป  แต่มีคลิปหนึ่ง อาจารย์ท่านหนึ่งบอกว่า UPS ที่เสีย มักเป็นที่แบตเตอรี่​  และแบตเตอรี่​ที่เสีย วัดโวลต์​มันจะขึ้น  แต่ไม่มีกระแส      
    ผมก็ยังไม่เข้าใจ คำที่อาจารย์พูด  
  
     บังเอิญ มีUPS ยี่ห้อเดียวกัน ซื้อพร้อมกัน ยังทำงานปกติอยู่  ผมเลยแกะเอาแบตเตอรี่​มาเสียบแทนแบตเตอรี่​แรก
     ลองวัดโวลต์แบตที่2 ดู  ได้

ได้13.23V
แล้วไปเสียบเข้ากับUPSที่มีปัญหาแทนแบตเตอรี่​เดิม
ยังไม่เสียบไฟบ้านเข้า UPSนะ
เปิดสวิทช์ UPS ทันที  
ปรากฎว่า พัดลมหมุนทันที  


  เป็นอันว่า  ประโยคที่ท่านอาจารย์พูดนั้น ผมเข้าใจแล้วครับ  

  สรุปคือ แบตเตอรี่​เสื่อมจริงครับ  แต่วงจรอื่นๆ ปกติครับ

ดูรูปแบตเตอรี่​ชัดๆ

เมดอินไชน่าทั้งคู่  แต่สีดำเสื่อมก่อนครับ

  พรุ่งนี้ผมจะเอาแบตเตอรี่​รถยนต์แบบแห้งของรถยนต์มาต่อแทนที่
   ถ้าทำแล้วจะส่งรูปให้ดูครับ
   ขอบคุณครับ