สอบถามเรื่องซับเมอร์สไฟรั่วครับ ขอคำแนะนำด้วยครับ

ขอเล่าเหตุการณ์ก่อนนะครับ
มีอยู่วันหนึ่ง ฟ้าได้ลงที่เบรคเกอร์ของซับเมอร์ส เบรคเกอร์ตัดลงหมด จนใช้งานอีกไม่ได้
เรียกช่างไฟมาดู เช็คกล่องซับเมอร์ส เจอหนูเข้าไปช็อตตาย แต่ก่อนหน้าที่ฟ้าลง ปั้มก็ยังทำงานปกติ
จังหว่ะนั้นไม่รู้ว่าเสียเพราะฟ้าลง หรือเพราะหนูเข้ากันแน่ ช่างก็ให้ไปซื้อกล่องคอนโทรลใหม่ ของเก่าเป็นแฟรงกิ้น
ด้วยความที่ หาซื้อแยกไม่ได้เลย เลยได้ของ leo มาแทน สเปคปั้ม 1.5hp เหมือนกัน ลองติดตั้ง ก็ใช้งานได้ปกติดี แสดงว่าซับเมอร์สยังไม่เสีย
จนมาสังเกตุว่า ค่าไฟสูงกว่าปกติ ลองเอาแคลมป์มาวัดกระแส ถ้าปั้มทำงาน วัดได้ 6.7a
ถ้าปั้มไม่ทำงาน(ลูกลอยไม่ทำงาน ติดลูกลอยไว้ที่N ไฟจึงเข้าปั้มรอไว้แล้ว) วัดได้ 1.5a แสดงว่าไฟรั่วไป 1.5a
แบบนี้ผมควรแก้ไขอย่างไรดีครับ จะให้ยกปั้มขึ้นมาเช็ค ถ้าไม่ใช่ก็เสียเวลา เสียค่ายกปั้มอีก ปั้มก็ยังสูบน้ำได้แรงปกติอยู่ครับ
หรืออาจะเป็นที่กล่องควบคุมไม่ใช่ยี่ห้อเดียวกับปั้มไหมครับ การทำงานจึงไม่ค่อยแมทช์กัน ตอนนี้ไม่รู้จะเช็คอย่างไรแล้วครับ

ลูกลอยที่ใช้อยู่เป็นแบบสองตุ้ม แล้วสวิตซ์อยู่ด้านบนครับ หน้าคอนแทครับกระแสได้ 10a เค้าบอกไว้ว่า ใช้สำหรับซับเมอร์สไม่เกิน 1hp
แต่ซับเมอร์สผมเป็นแบบ 1.5hp แต่ก็ใช้งานมาได้ 5 ปีแล้ว ไม่มีปัญหา แต่พอเช็คดู เวลาเปิดปั้ม จะมีจังหว่ะแรก ที่กระแสสูงขึ้นไปถึง 20a
แต่เป็นเวลาแค่วินาทีเดียว หลังจากนั้นจะลงมาเหลือ 6.7a ไม่ทราบว่าแบบนี้ จะเป็นอันตรายไหมครับ
จะติดแมคเนติคช่วย แถวบ้านก็ไฟตกบ่อย ถ้าจะติดให้ป้องกันไฟตกด้วย คงยุ่งยากและหมดอีกเยอะแน่ๆครับ

ขอบคุณทุกคำแนะนำครับ