คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 4
ขนาดสายวงจรย่อย และขนาดเซอร์กิตเบรคเกอร์
1. สาย 1.5 ตร.มม. ขนาดเบรคเกอร์โตสุดไม่เกิน 10 A
2. สาย 2.5 ตร.มม. ขนาดเบครเกอร์โตสุดไม่เกิน 16 A สายดิน 1.5 ตร.มม.
3. สาย 4 ตร.มม. ขนาดเบรคเกอร์โตสุดไม่เกิน 20 A สายดิน 2.5 ตร.มม.
4. สาย 6 ตร.มม. ขนาดเบรคเกอร์โตสุดไม่เกิน 32 A สายดิน 4 ตร.มม.
เครื่องทำน้ำอุ้น 3500 W ใช้ตามข้อ 3. ของ จขกท. ใช้ตามนี้ครับ
ถ้าขนาด 4500 - 6000 W ใช้ตามข้อ 4
1. สาย 1.5 ตร.มม. ขนาดเบรคเกอร์โตสุดไม่เกิน 10 A
2. สาย 2.5 ตร.มม. ขนาดเบครเกอร์โตสุดไม่เกิน 16 A สายดิน 1.5 ตร.มม.
3. สาย 4 ตร.มม. ขนาดเบรคเกอร์โตสุดไม่เกิน 20 A สายดิน 2.5 ตร.มม.
4. สาย 6 ตร.มม. ขนาดเบรคเกอร์โตสุดไม่เกิน 32 A สายดิน 4 ตร.มม.
เครื่องทำน้ำอุ้น 3500 W ใช้ตามข้อ 3. ของ จขกท. ใช้ตามนี้ครับ
ถ้าขนาด 4500 - 6000 W ใช้ตามข้อ 4