หลอดเมทัลฮาไลท์ 150W วงจร 6ดวง ติดแค่2ดวง

ใช้งานเป็นเสาไฟถนน เสา2กิ่ง มีดวงโคมครอบปิดสนิท 3เสา
สเปคที่ใช้งาน หลอดเมทัลฮาไลท์ 150W บัลลาสต์150W  C 18uF ignitor 100-400W
แต่ละเสามี CBย่อย30A คุม2หลอด สายที่ต่อในชุด บัลลาสต์ C ignitor และลากไปหาหลอดเป็นสาย 1.5
ใช้สาย nyy เบอร์10 ลากใต้ดินระหว่างเสา
เป็นเสาไฟตัวกลางที่หลอดติด (เสาไฟตัวแรกที่รับไฟจาก cb main กับเสาไฟตัวสุดท้ายหลอดไม่ติด)

ลองวัดแรงดันของเสาต้นที่ไฟติด ได้ค่า
แรงดันที่cb main 236V
แรงดันที่ cb ย่อย 235V
บัลลาสต์ ไฟเข้า 220 V
             ตกคร่อม 184V
ignitor B-N 126V
          Lp-N 126V
C วัดโอห์มไม่ได้ขาด

เสาต้นที่ไฟไม่ติด
แรงดันที่ Cb ย่อย 230V
บัลลาสต์ไฟเข้า 230
            ตกคร่อม 28V
ignitor B-N 230V
          Lp-N 236V
ลองสลับชุด บัลลาสต์ C ignitor จากเสาที่ไม่ติดไปใส่เสาที่ติดก็ทำงานได้ปกติ
#แต่มันจะติดแค่ไฟ 2 ดวง ดับ 4 อยู่ตลอด อยากทราบว่าควจแก้ปัญหาอย่างไรครับ
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่