สอบถามวิธีการคำนวณหาขนาดสายไฟฟ้า

รบกวนสอบถามวิธีการคำนวณหาขนาดสายไฟฟ้าด้วยครับ ว่าต้องใช้ขนาดเท่าใหร่ถ้าเรามีข้อมูลแค่ kW ของอุปกรณ์ครับ อมยิ้ม17
แก้ไขข้อความเมื่อ
คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 5
ขนาดของ KW อุปกรณ์  ก็สามารถนำมาหาค่ากระแสได้ครับ  จากสูตร I = P/V

และนำมาเทียบกับขนาดสายไฟได้จากตารางนี้  โดย rate ของการทนกระแส
ขึ้นกับการเดินสายทั้ง 5 กรณี  แบบ ก  ข  ค  ง  จ

ตัวอย่าง  อุปกรณ์มีขนาด 4.5 กิโลวัตต์  ไฟ 220V  ก็คือมันจะกินกระแส = 4,500/220 = 20.5 แอมป์
หากเราเดินสาย VAF เดินลอยที่ปูน  เราก็จะต้องใช้สาย VAF ขนาด 2 X 4 ตาราง มม. ครับ


อีกเรื่องหนึ่ง คือ  ค่าความต้านทานสายไฟ  อย่างตารางนี้เป็นของสาย VAF
หากเทียบกรณีข้างบน  กระแส 20.5 แอมป์  หากคำนวณตามสายขนาด 4 ตาราง มม.
ค่าความต้านทานสายจะ = 4.61 Ohms/กิโลเมตร  เราก็ต้องคำนวณด้วยนะครับ
ว่า Vdrop จะมากเกินกว่ากี่ % ที่ Load รับได้หรือไม่