ขนาดของมิเตอร์ย่อยที่ใช้กับมิเตอร์หลัก15แอมป์
กระทู้คำถาม
ระบบไฟฟ้าภายในบ้าน
ไฟฟ้า
วิศวกรรมศาสตร์
เบรกเกอร์
ทำบ้านเช่า3หลังมีมิ้ตอร์ประธาน15แอมป์จะเอามาแบ่ง3หลัง จะซื้อมิเตอร์ย่อยตัวละ15แอมป์3ตัวได้ไหม เพราะ3หลังไม่ได้ใช้ไฟเยอะพร้อมกันแต่บางช่วงบางหลังอาจใช้เยอะกว่าขนาดมิเตอร์5แอมป์ แล้วใช้เบรคเกอร์ main หลังละ50แอมป์หรือต้องลดขนาดเบรคเกอร์mainลง ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับคำตอบค่ะ
▼
กำลังโหลดข้อมูล...
▼
แสดงความคิดเห็น
กระทู้ที่คุณอาจสนใจ
มิเตอร์ 45 แอมป์ สามารถใช้เมนเบรคเกอร์ 40 แอมป์ กับสายทองแดงเบอร์ 16 ได้ไหมครับ
มิเตอร์การไฟฟ้า 15 45 แอมป์ 1 เฟส สามารถใช้เมนเบรคเกอร์ 40 แอมป์ กับสายทองแดงเบอร์ 16 ได้ไหมครับ พอดีว่าไม่อยากเปลี่ยนชุดตู้คอนซูมเมอร์รุ่นนี้มีเบรคเกอร์สูงสุดแค่ 40 แอมป์
สมาชิกหมายเลข 1594367
เกี่ยวกับการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า
บ้านทาวน์เฮ้าส์ 2 หลัง ตีทะลุด้านหน้าเดินทะลุไปมาถึงกันได้ ใช้มิเตอร์ร่วมกัน ขนาด 5 แอมป์มานาน กำลังให้ช่างซ่อมแซมทาสี จะกั้นแบ่งขายเป็น 2
สมาชิกหมายเลข 2191538
เบรคเกอร์ ทริป บ่อยๆ เวลา ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลายๆอย่างพร้อมกัน แก้ปัญหายังไงดีครับ
คือ ตอนนี้มีปัญหามานานพอสมควร คือ เบรคเกอร์ ทริปบ่อย ตอนเวลาใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลายย่างครับ ยกตัวอย่างเช่น ปกติตอนเช้า แม่ผมจะตื่นมาทำกับข้าวใช้เตาไฟฟ้า ไมโครเวฟ หม้อ หุงข้าว พร้อมกัน ในเวลาเดียวกัน ผมก็ใ
สมาชิกหมายเลข 6392626
จะติดแอร์ ขนาด 9,000 BTU แต่มิเตอร์ 5(15)A รันไหวมั้ยครับ
จะติดแอร์ ขนาด 9,000 BTU แต่มิเตอร์ 5(15)A รันไหวมั้ยครับ ที่บ้านมีตู้เย็น,ปั๊มน้ำ แต่เปิดแอร์ แค่ตอนกลางคืนครับ
สมาชิกหมายเลข 6126739
สงสัยเรื่องการเดินวงจรที่ 2 สำหรับ EV Charger ครับ
ทีแรกบ้านต่อเป็น - มิเตอร์ 30(100)A (3 เฟส) - สายไฟเมน IEC01 เบอร์ 35 - Main Breaker 100A ทีนี้ต้องการต่อเพิ่มวงจรที่ 2 สำหรับ EV Charger ด้วยวิธีการ - จั๊มสายไฟจากสายเมน ลงมาเป็นเบอร์ 16 (ก่อนเข้า m
สามแปดสี่สี่สองสองสอง
วัดอุณหภูมิที่เบรคเกอร์ ขนาด 30 แอมป์ ขณะใช้ไฟ 13 แอมป์ วัดได้ 50 องศา ปกติหรือไม่
กำลังเห่อตัววัดอุณหภูมิ เพิ่งได้มาใหม่ เลยวัดไปเรื่อย จนเจอเบรคเกอร์ตัวนี้ ยิงวัดที่ขั้วทั้งบนและล่างได้เท่ากันที่ 50 เซลเซียส ใช้แอมป์มิเตอร์วัดที่สายไฟ L ได้ว่าใช้ไฟ 13แอมป์ ข้อที่สงสัยคือ ร้อนจาก
ย่านวดแมว
>>> ขอปรึกษาเรื่องค่าไฟระหว่างมิเตอร์ 5 แอมป์ กับ 15 แอมป์
ถ้ากำลังการใช้ไฟกับมิเตอร์ 5 แอมป์เพียงพออยู่แล้ว ค่าไฟต่อเดือนประมาณ 600-800 บาท ใช้ไฟประมาณ 170-200 หน่วย พอดีมีช่างแนะนำว่าให้เปลี่ยนเป็น 15 แอมป์ เพราะจะช่วยค่าไฟจะถูกลง ข้อมูลอันนี้เป็นจริงหรือ
อยากอยู่กับเธอทั้งคืน
สงสัยเรื่องการเดินสายไฟจากมิเตอร์การไฟฟ้าครับ
จากมิเตอร์นี้แยกเป็นสองมิเตอร์ย่อยแต่เหมือนหน่วยวัดจะไปหนักอยู่มิเตอร์ที่ใช้ไฟน้อย(คนใช้งานแจ้งมา) ไม่แน่ใจว่าเพราะต่อผิดมั้ย ถ้าจะให้เหลือสายไฟคู่เดียวจากมิเตอร์การไฟฟ้าเข้าเบรกเกอร์ก่อนแล้วค่อยแยกม
di_mond
ถามช่างไฟหน่อยครับเกี่ยวกับเบรคเกอร์
แบบตามบ้านพักอาศัยทั่วๆไปติดตั้งมิเตอร์ก็5แอมป์(15a) ที่นี้ภายในบ้านติดตั้งเบรคเกอร์ 10-20-30แอมป์(บ้านทั่วไปน่าจะติดไม่ต่ำกว่า10แอมป์) ที่นี่เวลาไฟฟ้าลัดวงจรตัวเบรคเกอร์ ทำไมถึงตัดก่อน มิเตอร์ไฟฟ้าน่
สมาชิกหมายเลข 1231809
มิเตอร์15แอมป์ใช้กับบ้านสองหลัง
พอดีสร้างบ้านสองหลังในบริเวณเดียวกันจะเอามิเตอร์ประธาน15แอมป์มาแยกไห้บ้านสองหลังแต่ละหลังมีตู้เย็น แอร์ ทีวี เครื่องทำน้ำอุ่น ไมโครเวฟ หม้อหุงข้าว เครื่องซักผ้าแต่อาจไม่ใช้พร้อมกันจะเพียงพอไหม หรือต้อ
คนไทรากหญ้า